请教:建规中规定设有空气调节的旅馆办公楼需设自动喷水系统,但高规(2001版)中为何没有这一条,如果是一类高层,当然没问题,二类高层的设空气调节的旅馆和办公楼呢.
请教:建规中规定设有空气调节的旅馆办公楼需设自动喷水系统,但高规(2001版)中为何没有这一条,如果是一类高层,当然没问题,二类高层的设空气调节的旅馆和办公楼呢.
2楼
应该设
回复
3楼
我想也应设.可是为什么高规中没有明确规定呢
回复
4楼
应该设,建规都要求设了
回复
5楼
应该设,当两个规范不统一时,按高的要求设计。
回复
6楼
当然要设置了.有空调系统的必须设置.这也是为我们自己好.
回复
7楼
小弟我见(做)过的高层旅馆都做了自喷,规范里明确规定了二类高层是要做自喷的
回复
8楼
2002年局部修订条文7.6.3 已经包括旅馆。要设自动喷水灭火系统。