加腋梁斜梁部位的模板支撑。。。
yiyijinsim
yiyijinsim Lv.6
2012年03月19日 23:10:19
来自于建筑施工
只看楼主

1000mm×1800的梁,净跨度12.8m,加腋长2700,高2700。平直段支撑高度为11.4m,梁底三根承重立杆,间距600mm,梁跨度方向立杆间距600mm。加腋段的梁底支撑如何设置,方便施工和做安全计算。梁底先用方木,再加工三角形楔块顶进去,再用顶托、立杆支撑。这样做加工材料麻烦。又想过参照楼梯板用斜撑来计算比较方便,但是施工起来可以没有什么可行性。请高人指点。。。[ 本帖最后由 yiyijinsim 于 2012-3-20 12:36 编辑

[ 本帖最后由 yiyijinsim 于 2012-3-20 12:36 编辑 ]
免费打赏
无间道
2012年03月21日 14:25:06
2楼
受力最佳方式是垂直的。原则上应该是扔模板支撑与梁的加腋相垂直。这是最理想的方式。但现实往往与理论不符。建议你采用类似模板加楔的非标形式来做模板的支撑体系,把梁加腋准备需要支撑的一段做成楔形磨具,所有支撑杆仍然是垂直的。这样问题就解决。但是应该进行的模板计算啊,计算一定要保证没有安全问题。
回复
jzxshcg
2013年06月07日 21:44:05
3楼
无间道 发表于 2012-3-21 14:25 受力最佳方式是垂直的。原则上应该是扔模板支撑与梁的加腋相垂直。这是最理想的方式。但现实往往与理论不符 …我也碰到了这个问题,支模是做磨具根本不可能,请问你们是怎么施工的,如果有方案请发我qq:740059697@qq.com谢了
回复
lp516938142
2013年06月10日 14:58:29
4楼
梁底三根立杆我觉得不合适,起码在我们这边是不允许的。中间那根受力最大。这么大梁你三根立杆,采用啥软件算的???关于加腋部分不建议顶托加斜楔,因为根本做不到、我做过一个高度16米,11米跨,平直段1970x1000,加腋1600X2320异形梁,加腋长3500,的立杆间距450X450,采取这种垂直加斜楔基本上实现不了。
回复
我本平凡
2013年07月09日 15:34:33
5楼
6o的间距有些大,出了事故就麻烦了,多顶几根花不了几个钱。