大新风量的洁净空调怎么控制湿度
herculis
herculis Lv.4
2006年10月09日 14:41:16
只看楼主

有一个50m2的车间,1万级净化湿度要求RH≤45%,温度要求22~25℃。想采用新风+ffu的方式不知道是否可行。有这方面的老大能提提你们的看法吗?是奶粉实验室。

有一个50m2的车间,1万级净化湿度要求RH≤45%,温度要求22~25℃。
想采用新风+ffu的方式不知道是否可行。有这方面的老大能提提你们的看法吗?

是奶粉实验室。
免费打赏
jian2194
2006年10月10日 10:13:21
12楼
nky6666 方便的话 把你的 此工程 空调箱 里面的配置 画个 示意图把. 简单说一下 各配置的选型?
回复
herculis
2006年10月10日 14:25:31
13楼


因房间小,新风量要求6000m3/h,所以才说是大风量。
回复
jian2194
2006年10月10日 14:50:43
14楼


面积 50m2 就当你层高 4m 体积=200m3 你新风就 6000m3/h 新风的换气次数就 30次 , 为什么要如此多的新风?此系统 直流式? 不使用回风?
新风+FFU 感觉可以啊, 就是能耗高点.
回复
herculis
2006年10月10日 14:59:00
15楼
回楼上的,这个房间有很多传输带,所以漏风很厉害,补充新风约6000。
回复
weendy
2006年10月10日 15:19:05
16楼
hepa 就可以了!
RH≤45% 7-12度水可能困难,如果不加除湿
可以考虑5-10度的冰水
回复
我是发财哥
2006年10月10日 16:56:54
17楼
可以定露点调节再热量来实现这个过程.
回复
xongxing
2006年10月11日 14:10:13
18楼
万级的不用考虑FFU了把,那个太浪费了
回复
herculis
2008年06月11日 17:12:37
19楼
湿度蛮头痛的