关于下面是商住下面是住宅的消防问题
yuying2593
yuying2593 Lv.2
2004年03月08日 17:57:07
只看楼主

我经常会遇到下一层或者是下两层作为商住房但上面几层会做民用住宅,遇到这种情况消防具体该怎莫做呢?商住开间很小要不要做?是不是每间都要布置消火栓?民宅部分怎莫处理呢?规范讲得很模糊,请各路大侠指点一下.谢谢!

我经常会遇到下一层或者是下两层作为商住房但上面几层会做民用住宅,遇到这种情况消防具体该怎莫做呢?商住开间很小要不要做?是不是每间都要布置消火栓?民宅部分怎莫处理呢?规范讲得很模糊,请各路大侠指点一下.谢谢!
hegy6363
2004年03月08日 18:10:57
2楼
认真研究规范,就明白了。
回复
小陈
2004年03月09日 11:54:48
3楼
一层商住楼,不设
二层商住楼,设
回复
imwxj
2004年03月09日 12:29:52
4楼
楼上的是什么理论???
回复
imwxj
2004年03月09日 12:35:41
5楼
规范是要看的,可是并不全面啊!商住部分开间很小对外开门,每个间都设消火栓,则消火栓的数量过多,并且这种网点房多为防盗卷帘门,一旦发生火灾不容易打开,进而很南保证两股水柱同时灭火的要求,因此,如果是南方低区,建议将消火栓设置在网点的外面,即暗装在墙体内,对外开门,间距按规范要求布置即可!北方地区要考虑保温措施,然否?
回复
xiaoxiao
2004年03月09日 12:38:39
6楼
都作消火拴.上面的民宅可以在每个单元楼梯间设置消火拴.
回复
ckf
2004年03月09日 12:44:12
7楼
在-建筑设计防火规范中第8.4.1条第四点及条文说明中已说明如七层商住楼即一层商业网点六层住宅须设室内消火栓系统.如二层以上为商业网点须按商店要求,设室内消防.
回复
liangfp
2004年03月09日 15:21:40
8楼
应该设消火栓,底层可以设在外墙上,二层网点可以设在走廊上。
回复
qja989
2004年03月09日 15:32:15
9楼
一层按商店处理,二层以上按住宅处理。都要设置消火栓系统。
回复
mczzy
2004年03月12日 09:36:34
10楼
这个问题还要讨论,肯定要设
回复
zhangdadalong
2004年03月12日 09:42:01
11楼
好像不是楼上的说得那么简单,这个要看底商底面积来定的。
回复