一类商住楼消防用量计算时,消火栓延续时间取2h行吗?
一类商住楼消防用量计算时,消火栓延续时间取2h行吗?
2楼
可以,现浇板的保护厚度为1.5厘米时的耐火极限才为2小时。
回复
3楼
看规范!
回复
4楼
规范说重要建筑为3小时,一类商住楼算不算重要建筑?
回复
5楼
可以。
回复
6楼
得3小时,看高规:7.3.3 ...... 商业楼、展览楼、综合楼、一类建筑的财贸金融楼、图书馆、书库,重要的档案楼、科研楼和高级旅馆的火灾延续时间应按3.00h计算,其它高层建筑可按2.00计算。自动喷水灭火系统可按火灾延续时间1.00h计算。
回复