冷冻水泵在楼顶,两台水泵,单台流量45t,扬程30m,水泵基础为50CM*50CM*100CM,为砖砌加沙浆,顶楼楼板为空心预制板,大约15CM厚,单运行后发现,4、5楼(共5层)几十个房间共振声音极大,请教各位高手有什么办法解决
冷冻水泵在楼顶,两台水泵,单台流量45t,扬程30m,水泵基础为50CM*50CM*100CM,为砖砌加沙浆,顶楼楼板为空心预制板,大约15CM厚,单运行后发现,4、5楼(共5层)几十个房间共振声音极大,请教各位高手有什么办法解决
22楼
这样做是因为以前的基础没做好,如果重做的话再砸开隔热层从新做不太现实,只好用这个办法了```
其他方面都检查过了,都没有问题,应该是建筑结构的问题了``
回复
23楼
水泵如果在地下一层.可以用上面提到的那种固定基础.
但水泵如在楼顶或转换层.一般用浮动基础.这样就可以降底因震动产生的造音.这才是解决问题的关键所在.
回复
24楼
dingding dangdang!!!!!ok!
回复
25楼
这个方法可行,我碰到过一个实例,和你这个情况比较像,你这是老房子,屋顶做了防水,再加上基础重量,管路,设备重量等等,楼板受不了震动了,用16#槽钢架起来,有柱子承受重量,可以的
回复
26楼
严重有灌水倾向!!!!
回复
27楼
我也向你学习!
回复
28楼
dingding dangdang!!!!!ok!
回复
29楼
应该发生共振了,你最好计算一下水泵体的振动频率,再查一下弹簧的频率,看怎么样才能避免.我猜水泵应该是2900转的吧!所以问题仍在解决隔振装置.
回复
30楼
弹簧隔震的固有频率为2-5HZ,橡胶的固有频率为5-10HZ;对于1500转速的泵体或者风机,其扰动频率为1500/60=25.
根据阻尼原理:T=1/1-(F/F0).(F为设备扰动频率,F0为隔震器固有频率),一般要求T=2.5--5之间.可得在<等于1500时,用弹簧的比较好,而在2900可用橡胶的好!
请各位大虾指正是否正确??
回复
31楼
这个问题我没有见过?不过我想会不会是由于水流速太大使整体管道一起振动引起的呀?/
我说的这个是我见过的
还有就是上面兄弟们说的基础没有做好水泵的受力不平引起的吧?
还有一点就是水泵软接是一定要有的.
回复