请教各位水族:住宅小区道路依山而建,盘旋蜿蜒,沿道路一侧埋地敷设DN250消防主管,消防管为消火栓及喷淋系统合用,如果质监部门不允许用非镀锌焊管,那么该采用何种管材及连接方式呢?
请教各位水族:住宅小区道路依山而建,盘旋蜿蜒,沿道路一侧埋地敷设DN250消防主管,消防管为消火栓及喷淋系统合用,如果质监部门不允许用非镀锌焊管,那么该采用何种管材及连接方式呢?
2楼
PE管,玻璃钢管,铸铁管等................
回复
3楼
采用球墨铸铁管,橡胶圈接口!
回复
4楼
好多
回复
5楼
PE实壁管,电熔连接。
回复
6楼
用渡锌钢管,卡箍连接。
球墨铸铁管太贵,PE管还没见有用在消防喷淋管的
回复
7楼
同意楼上的看法
回复
8楼
质检部门为什么不让用,当然铸铁管更好一些。
回复
9楼
室外埋地管可以用塑料管,跟消防无关
回复
10楼
但因为山路蜿蜒曲折,无论平面还是竖向,都是有很大弧度,用铸铁管远不能满足转角要求;用卡箍连接镀锌管埋地,既不切实际,投资也太大。
这类工程今后可能不断遇到,请各位水族帮忙考虑细致一些,究竟采用何种管材才能既经济有不违反规范呢?
另外,规范上并没有要求室外消防主管不得用焊接钢管,为什么质量监督部门不让用呢?究竟此举有无依据呢?
回复
11楼
焊接钢管有什么不妥吗?有哪个规范或法规禁止的。就是要做外防腐而已呀!
回复