请大家分析下这样设消火栓是否正确
hfroman520
hfroman520 Lv.2
2012年03月18日 23:23:43
只看楼主

正进行一工程,该项目由A.B两幢组成,B幢为多层居住共6层,首层分格成小商铺(每间约30平米左右),A幢为28层高层纯住宅,AB两幢负层为连通车库。现在A幢塔楼均设置消火栓。B幢设计图只是在首层由市政给水环网引入一组DN40管,由DN25管仅设置成自救卷盘,觉得这样有问题,就请教了设计,他们说就这按这么做。还是不放心,请大家分析一下是否正确?另外B幢楼梯间是否需要疏散指示和应急灯(原设计图没有).

xubaoheng0316
2012年03月19日 12:29:10
2楼
可以
回复
chenxi1934_7456
2012年03月19日 13:30:22
3楼
8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:

1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);
2 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;
3 特等、甲等剧场,超过800 个座位的其它等级的剧场和电影院等,超过1200 个座位的礼堂、体育馆等;
4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。
注:耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3 的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m3 的戊类厂房(仓库),粮食仓库、金库可不设置室内消火栓。

8.3.2 国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑,宜设置室内消火栓。

8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1 条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2 的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。
回复
hfroman520
2012年03月19日 13:41:55
4楼
谢谢,学习了
回复
shigno
2012年03月19日 22:23:06
5楼
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》
7.1.8 汽车库、修车库应设室内消火栓给水系统,其消防用水量不应小于下列要求:

7.1.8.1 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、类汽车库及Ⅰ、Ⅱ类修车库的用水量不应小于10L/s,且应保证相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时达到室内任何部位。

7.1.8.2 Ⅳ类汽车库及Ⅲ、Ⅳ类修车库的用水量不应小于5L/s,且应保证一个消火栓的水枪充实水柱到达室内任何部位。


图中显然只设了消防卷盘而已,根本就达不到消火栓要求。
回复
吉祥之星
2012年03月20日 09:25:36
6楼
设计无误,可以放心施工
回复
linjov
2012年03月20日 11:22:49
7楼
看到楼主这么纠结。
其实我去年刚做了海南一个项目,审查师要求上消防软管卷盘,后来在他的指点下,也出了一版,跟楼主的差不多。
所以可以放心了,你的做法是可行的。
回复
zhjipe0929
2012年03月20日 16:13:15
8楼
可以的,
回复
嘎达gz
2012年03月20日 19:07:44
9楼
由于地下一层车库是联通的,那如果理解成为一个建筑物的两栋塔楼,那按照消防规范,是否整个建筑都要按标准高的那栋来进行设计呢?
回复
renyy
2012年03月20日 19:43:48
10楼



按标准高的那栋来设计的只包括共用部分,譬如高位消防水箱、消防水池等。
一栋住宅楼的配电房/弱电房上了气体灭火,是不是整栋建筑都要按标准高的来设计,各家各户都放几个气体灭火的大罐?这想想都不可能嘛。
回复
wjywy-001
2012年03月21日 17:00:36
11楼
应设消火栓及疏散指示、应急照明
回复

相关推荐

APP内打开