请问:厂区内的室外消火栓管网可以和生活给水管网共用一个系统吗?如果可以,有哪些要求呢?谢谢!!

请问:
厂区内的室外消火栓管网可以和生活给水管网共用一个系统吗?
如果可以,有哪些要求呢?
谢谢!!
f_jg2003
2006年10月08日 17:45:44
2楼
我想可以。
但要保证生活管网不能影响消防的正常使用(任何情况均能满足消防需要);消防不能影响生活管网的水质。
回复
desertdiscover
2006年10月09日 08:55:47
3楼
还要看当地供水管理部门是否同意。各地有自己的习惯,我就遇到可以合用的和不可以合用的。
回复
carter801122
2006年10月09日 09:43:47
4楼
目前是这样一个情况
由于以前没有和甲方谈好,以前的报价里只有室内消防,现在消防要做室外,但是现在向甲方要钱不太可能了,因为这个厂区的建设资金已经远远超过他们的预料,所以他们讨论可不可以和生活用水管网共用一个系统.另外生活用水管网是PVC管.
回复
f_jg2003
2006年10月09日 18:59:33
5楼
你的生活用水要满足消防的环状供水以及管径等要求,我想应该是可以的。
当然最好先跟有关部门沟通一下,以免出现3楼说的问题。
回复
kongno1
2006年10月09日 21:44:40
6楼
可以的,我们给全国很多省市都这样作的,好像还没有出过这样的问题
回复
bb9522135
2006年10月09日 23:16:41
7楼
可以。
但应有消防用水保证措施和生活水质防污染措施.
厂区内消防管道与生活用水管道的管材与工作压力等均应匹配
消防管网布置应符合规范要求

一般我们都把二者分开.
回复
ah-wangjun
2006年10月10日 01:10:56
8楼


室外栓不存在水质防污染的问题,一般室外消防应该和生活水合用管道。
回复
liaozhenhua5396174
2006年10月10日 08:54:48
9楼
可以啊,很多设计都是共用的.
回复
nyq
2006年10月10日 09:44:43
10楼
室外管网按规范应可合用管网,但国内某些城市主管部门要求分开设置,看工程所在地主管部门的要求
回复
chinaelee
2006年10月10日 10:02:39
11楼
可以的,
不过得和有关部门沟通下
有的时候给水的未必肯让你接消防的,