医院门诊楼内,有X射线的房间如何做防护?有哪位大侠能指点一二,谢了。
医院门诊楼内,有X射线的房间如何做防护?有哪位大侠能指点一二,谢了。
2楼
放射科机房的防护等要求简述如下
放射科工作场所与其他科室的区别,不仅是安装机器的区别,还有一个重要的区别在于X线机发出的射线辐射。这关系到工作人员、患者和周围外环境人员的健康。因此,X线机房的设计要把防护放在第一位。根据我国《医用诊断X射线机卫生防护标准》,机房中射线束朝向的墙壁应有2mm铅当量的防护厚度(主防护),其他侧墙壁和天棚(多层建筑)应有1mm铅当量的防护厚度(副防护)
透视机房的墙壁均有1mm铅当量的防护厚度。以普通砖墙为例,一般24cm厚的实心砖墙只要灰浆饱满不留缝隙即可达到2mm铅当量,空心砖或砖缝灰浆不饱满时不能达到2mm铅当量。除墙壁防护外,门窗、通风口、穿线孔、传片箱、观察窗等都要有防护措施
回复
3楼
急求助
19层的高层办公建筑,四层群房,7200柱距,800梁高,400空心砖墙,一层6000,二三四层5100,五层到19层均为3600,现改造,在四层与五层楼板位置做挑檐,挑出1350,石材干挂高2400,原始建筑没有挑檐结构,只能用钢结构做
整个楼体长度40米,挑檐也做到40米,现求助具体的钢结构问题,及其具体的施工方法,联系电话:13204352015
事后现金感谢,期待结构老师给与指点,考虑长期合作
回复
4楼
四周设置370mm钢筋混凝土墙,楼板和顶板厚度超过350mm现浇钢筋混凝土就可以防止射线辐射,可以不设置铅防护,但门用铅板门,观察窗用铅玻璃窗;同时结构上要考虑X机的承重,以及它的安装预留预埋件等,地面要考虑设置电缆沟并穿过X机检查室和机房(穿墙处特殊处理,用铅板,一般都没有处理),具体布置根据X机的摆放位置定位;电气上要注意它的专用电源,考虑电源的稳定性.我就知道这么多了,参考一下.
回复
5楼
图纸去有一套“X射线探伤室”的全套图纸
你可以下载参考一下
回复
6楼
建筑设计资料集8上面有关于防辐射的内容及混凝土厚度与铅当量的关系表,需要的话给个邮箱我给你寄过去。(基本上设计院都有这东西)
回复
8楼
以上几位讲的十分详细,照办吧
回复
9楼
补充说明:最好采用加钡水泥砂浆砌筑墙体.且应保证墙体砂浆密实,不得留有后塞孔洞,楼板内加2MM厚铅
回复
10楼
除建筑设计资料集上的内容外,一般的随设备工艺结构图也有对设备维护墙体的厚度和要求,
因为不同的设备,甚至是同类型设备不同的厂家,设备的要求和放射性等也会有差异,所以此
类设备资料及要求可向厂家索取......
回复
11楼
楼上几位说得有理。但是先应该分清x射线的用途,有诊断和治疗之分。如果仅是诊断用,按其设备指标计算防护,如:200-800mA的300厚混凝土就够了;医疗用设备的防护就复杂多了。。。“门诊楼内”应该是用于诊断的吧
回复