如题所示,还有的是一般根据什么判定是否需要设通气管呢?
如题所示,还有的是一般根据什么判定是否需要设通气管呢?
2楼
路过的大哥都请发表下意见啊。。
回复
3楼
阳台地漏的雨水管需要伸顶通气,防止形成负压。
空调冷凝管不需要伸顶通气。
回复
4楼
阳台地漏不需要做伸顶通气哟!!
回复
5楼
空调冷凝水管不用 .. 阳台地漏可以不设
回复
6楼
都不用的……
回复
7楼
雨水管应该都不用设伸顶通气帽,按规范要求,雨水排水都是间接排水方式。
现实中我经常看见有做通气帽的,所以感觉有些雨水排水没有按规范要求采用间接排水方式,如果不是间接排 水肯定要做,不然会形成负压。
回复
8楼
首先,你要明白为什么需要设通气帽。简单的说就是排水的时候气有地方走,保证管道的流量、防止水封被破坏。阳台地漏(仅景观阳台,下同)、空调冷凝水管道均无水封,且为间断排水,某点排水时,气可以从其余地方走,那么就没有必要设通气帽。
回复
9楼
搞水的欧宝 发表于 2015-12-28 16:23 首先,你要明白为什么需要设通气帽。简单的说就是排水的时候气有地方走,保证管道的流量、防止水封被破坏。 …地漏都是有水封的啊,假设某一层的用户往阳台倒水,地漏排水还是会对管道内的气流产生影响的,多层建筑高度小,影响小,高层建筑建议还是要伸顶通气的。
回复
10楼
jackeyling 发表于 2015-12-30 16:55 地漏都是有水封的啊,假设某一层的用户往阳台倒水,地漏排水还是会对管道内的气流产生影响的,多层建筑高 …景观阳台的地漏一般不设水封,一个是因为底部是间接排入雨水管网,本身与大气相通,没有臭气源,不需要水封;二个是因为景观阳台不是经常排水的场所,即便设了水封,也会因为长时间无水而干涸,从而失去水封的作用。
回复
11楼
阳台需要设置
回复