电线如何选型?
hzjboy2004
hzjboy2004 Lv.2
2006年10月08日 11:34:39
来自于照明工程
只看楼主

我是学暖通的,对电气一窍不通,有哪位高手可以告诉我一种选型的简便方法?知道功率如何选用电线,如一台空调主机压缩机功率是30kW,用多大的线啊?先谢谢拉!

我是学暖通的,对电气一窍不通,有哪位高手可以告诉我一种选型的简便方法?知道功率如何选用电线,如一台空调主机压缩机功率是30kW,用多大的线啊?
先谢谢拉!
免费打赏
hzjboy2004
2006年10月10日 08:36:41
2楼
不会吧,大虾们,这个问题帮帮我吧?没这么困难吧,还是没人发现?
回复
h------p
2006年10月10日 14:31:56
3楼
16MM2可以 25MM2安全点
是铜线
回复
hzjboy2004
2006年10月10日 15:02:32
4楼
非常感谢,是如何算的,能否告知一二?
回复
h------p
2006年10月10日 15:13:43
5楼
30KWX2=60A
回复
h------p
2006年10月10日 15:16:38
6楼
10~25MM2铜线乘五
16X5=80A
你暖通干什么工作的?
回复
hzjboy2004
2006年10月10日 15:33:54
7楼
谢谢,我已经有点头绪拉,画图,做预算,有时做一些小工程的设计。经验尚浅,还得多学习啊!
回复
hzjboy2004
2006年10月10日 15:37:58
8楼
这位大虾,如果有空的话你可以加我的QQ:34426690,以后多向你请教请教!
回复
zhm2002428
2006年10月10日 16:12:16
9楼
误人子弟!不是这样的哈!
回复
zhm2002428
2006年10月10日 16:20:26
10楼
用单相电的计算:30*1000/220*0.85=160A,还要分是用电线还是电缆;电缆又分什么电缆;敷设的方式、环境工作温度等等
用三相电的计算:30*1000/380*1.732*0.85=54A还要分是用电线还是电缆;电缆又分什么电缆;敷设的方式、环境工作温度等等
教你们几招!
回复
yongmingcao
2006年10月10日 17:43:46
11楼
呵呵,最老道的经验.
用单相电的计算:30*1000/220*0.85=160A,还要分是用电线还是电缆;电缆又分什么电缆;敷设的方式、环境工作温度等等
用三相电的计算:30*1000/380*1.732*0.85=54A还要分是用电线还是电缆;电缆又分什么电缆;敷设的方式、环境工作温度等等

做暖通不懂电力设计????