请问有谁接触过干式的消火栓系统?(16分)
365th
365th Lv.2
2004年03月06日 09:18:55
只看楼主

这种系统是否和干式的喷淋系统一样,需要充气呢?防火规范上说要装快速启闭装置,但是我问了些厂家都没有。不知道此阀是什么原理?是消防报警后电控自动开启还是手动开启啊??

这种系统是否和干式的喷淋系统一样,需要充气呢?防火规范上说要装快速启闭装置,但是我问了些厂家都没有。不知道此阀是什么原理?是消防报警后电控自动开启还是手动开启啊??
免费打赏
lesehan
2004年06月06日 16:45:50
2楼
不须充气,平时在快开阀后的管道没有水,管道设快速排气阀,火灾时,消防队员到场后将其打开,进行灭火
回复
1969yfj
2004年06月07日 00:20:40
3楼
NB就是NB
回复
fengwenji
2004年06月07日 09:12:03
4楼
没有接触过,LESEHAN能否再详尽少少,以及相关的根据。
回复
isaiahzoe
2004年06月07日 18:32:03
5楼
消火栓系统设置干式的?估计是使用在建筑装修很高的场合,防止消火栓的渗水或者是冷凝水对于装修材料的腐蚀等等。
没有见过!“快速启闭装置”应该是在安装火灾探测器之后,一套控制消防水泵启动的一套装置吧,
排气是肯定要的,不让打开消火栓喷出来的首先是“助燃”的空气,而不是水或者是灭火的其他流体了啊,呵呵
回复
1969yfj
2004年06月07日 19:33:11
6楼
电动阀就属于快开阀类,雨淋阀也具有其功能。《建筑给水排水工程设计实例》里就有例子
回复
qsh
2004年06月07日 20:52:11
7楼
干式消火栓系统在严寒地区非采暖厂房可以用,管顶设自动排气阀
回复
siceman
2004年06月07日 22:11:27
8楼
《建规》第8.6.1条规定严寒地区非采暖的厂房、库房的室内消火栓系统,可采用干式系统。

美国NFPA14把消火栓系统分为5个系统:
(1)全自动干式系统——平时 系统管道充满压缩空气,并设有像干式报警阀一样的装置,允许水自动进入开启的消火栓,系统的供水设施有能力供应并满足系统消防用水量;
(2)全自动湿式系统——平时系统管道为充水的湿式系统,其供水设施能够自动供应并满足系统所需消防水量;
(3)半自动干式系统——干式管道系统上设有像雨淋阀一样的装置,在每一个消火栓处设一个遥控装置,以便允许水进入系统,遥控装置动作时,系统的供水设施有能力供应并满足系统所需消防水量
(4)手动干式系统——系统管道为干式,且系统无永久的给水设施,手动干式系统需要的消防用水来自消防车的消防泵,并通过消防水泵接合向系统供水;
(5)手动湿式系统——管道为湿式,而且连接一个小流量供水装置以维持系统内水压,但系统无永久的能够满足系统所需水量的给水设施,手动湿式系统需要的消防用水来自消防车的消防泵,并通过消防水泵接合器向系统供水。