搞不请楚了,框架结构中,不管我怎么加,板上墙的荷载都加不上去,谁能帮助我!!!!先谢谢了
搞不请楚了,框架结构中,不管我怎么加,板上墙的荷载都加不上去,谁能帮助我!!!!先谢谢了
2楼
这个问题问的特别好
对于板上墙荷载,我们必须输入板,在需要输入墙荷载的地方加板边荷载(如图)
回复
3楼
是用板单元建的实体板吧!
我原来是加辅助线,在辅助线上加线荷载,这样可否?
回复
4楼
是的,是用板单元建的实体板。
添加加辅助线加线荷载是不可以的,这样荷载就加到线上了。
回复
5楼
在线上的荷载无法自动倒到板上,是这样吧!
那我还有个问题,就是实体板的荷载(活载)是可以用网格荷载加吧!
还有,加网格荷载时,记得说必需把辅助线关了,是不?
回复
6楼
是的,线上的线荷载是导不到板上的。
对于一块大板,我们是可以加网格荷载的,但此时要把板的自重设为0(板的自重以网格荷载的方式输入)。
对于网格剖分后的小板,板上荷载能有效传到四周的梁上,这时我们直接加面荷载就可以了(注意:由于程序考虑了板的自重,恒载只须加面层重)
加网络荷载时,记得要把辅助线关掉。
把板自重设为0的方法如图:
回复
7楼
大家是怎么处里,是否建条虚梁
回复
8楼
输入虚梁加板上隔墙,最终导算到对边梁上的集中力,与实际情况不大符合。因为板是双向受力的,板上隔墙对四边梁都有作用力。
用虚梁可能是其他软件的处理方法,可能无法直接输入板单元,加虚梁是一种近似、变通的处理方法。
STRAT可以方便地输入板单元,精确实现板上隔墙的计算。
回复
9楼
版主能做个视频吗,我很想学习,我的计算中怎么体现不出板子呀
回复
10楼
这是个老帖子了。V5.0功能扩充很多,又有全新的处理方式了。
5.0新增了超元,梁格中已经不需要剖分,只需输入一个超元即可。与超元对应的,5.0新增了边线荷载功能,直接在有荷载的位置,拉一条边界荷载线,即可实现板上加载。
有关命令将出视频演示,请稍等....
回复