【求解】10KV高压计量表显示B相欠压,计量电量不准确
hxfznlq
hxfznlq Lv.2
2012年03月16日 19:56:36
只看楼主

我公司是两路10KV进线供电至高压配电室,高压进开关柜型号为KYN28A-12,中置式开关柜,近期出现计量表显示B相欠压,月底和电厂计量表核对用电量,我厂区内高压计量表月总用电量与电厂相差200万度左右,以前就差四五万度左右(因线路较长,主要是线损)。计量保险正常,PT二次电压输出正常,顶端小母线电压正常,我们公司这两路10千伏各自经进线柜后未并列,分别运行向各自负荷供电。后来请来专家检查计量柜门上有个叫电压切换箱的装置(产地是南京力导,型号:DMP300),说是电压切换箱坏了。这个电压切换箱的工作原理是刚什么的呢?和计量有什么关系呢?计量箱输入电压信号正常对地50V,输出不正常,中相输出对地电压22v,为什么会造成计量误差如此之大呢?拜请各位老师指教!!!

2012年03月17日 08:14:38
2楼
“专家检查计量柜门上有个叫电压切换箱的装置(产地是南京力导,型号:DMP300),说是电压切换箱坏了。”

为什么要装这东西?如果发生罚款,让这厂家承担!
回复
tychsh
2012年03月17日 11:06:43
3楼
如果你的两只PT熔断器好的,在端口有AC的两个60V才对,相间才有100V,对地应该俩个60多伏,有22可以肯定少了一路电压造成计量欠缺少走字了。
回复
trublemaker
2012年03月17日 11:22:31
4楼
少一相电压,肯定电能也少了,大概少了1/3吧。
回复
hxfznlq
2012年03月17日 12:09:10
5楼
电压切换箱是在购买高压柜时一块有厂家安装上的,是2003年的设备。
回复
dianluzi
2012年03月17日 14:54:14
6楼
涉及计量的电压切换装置应安装供电计量部门认可的设备,并加装切换装置异常的信号指示,这样才能减少争议。方便设备维护。
回复
cszhangyiping
2012年03月18日 00:28:01
7楼
现在的高压计量表都是电子表了,电业局为了准确还串了块机械表。电子表还能记载失压时间,失压可查的。大的用户还有远传抄表系统。绝的还能远程跳你闸,在电力紧张的那几年,我们这的电力局就这么干。
回复
ilfang
2012年03月18日 08:42:53
8楼
电压切换箱是什么玩意?没见过。计量柜上涉及到计量电流、电压的设备都要经过电力局许可才可以安装。计量电流、电压应该是由计量CT和PT直接引线到计量接线盒,不得经过端子或其他设备。
回复
hjy630031
2012年03月18日 09:16:28
9楼
一般来说,计量柜内装什么设备必须经过供电部门同意的。
回复
mqli2004
2012年03月19日 10:16:23
10楼
电压切换箱是干什么用的,有谁知道。
回复
liweinan666
2012年03月19日 12:48:43
11楼
路过只为观摩
回复