200平米的演播厅
cyyyqqq
cyyyqqq Lv.2
2004年03月05日 16:04:22
只看楼主

请教一个问题:200平米的电视台演播厅是否设喷淋,危险等级是什么级别?如设喷淋系统,演播厅灯架上喷头动作温度为多少?谢谢!

请教一个问题:
200平米的电视台演播厅是否设喷淋,危险等级是什么级别?

如设喷淋系统,演播厅灯架上喷头动作温度为多少?
谢谢!
免费打赏
liangfp
2004年03月05日 16:18:41
2楼
电视台演播厅一般设有空调,要设喷淋,
回复
cyyyqqq
2004年03月05日 19:13:25
3楼
危险等级是什么级别?

严重危险级二级吗?
回复
cyyyqqq
2004年03月08日 16:32:59
4楼
不是集中空调,设柜式空调,也要设喷淋吗?
回复