清扫口的设置
hantaisheng
hantaisheng Lv.12
2006年10月07日 15:00:15
只看楼主

排处横管长度大于10米(DN100)是否必须设置清扫口?

排处横管长度大于10米(DN100)是否必须设置清扫口?
免费打赏
dreamforma
2006年10月07日 20:10:04
2楼
要设置的
可依据<建筑给排水设计规范>3.5.3
回复
阿德
2006年10月08日 11:17:32
3楼
误导
回复