12楼
刚透过缝看到了框架,应该是非承重墙吧,应该没说没问题
回复
13楼
填充墙,不影响什么,马马虎虎
能做好,当然尽然要求做好
因为是填充墙的缘故,不少单位都不怎么重视。
回复
14楼
看样子都不想水泥灰
砌块灰缝太大,构造柱没有留马牙槎
回复
15楼
灰缝厚度大、砌筑没有挂线、马牙槎不规范,填充墙在梁下口直接砌到位,这样的墙在我们这里是不能验收的。
回复
16楼
马牙槎厚度好像不够喔!砖与砖之间留设的马牙槎厚度是60mm而陶瓷砌块则是100mm
回复
17楼
学习了
回复
18楼
隔墙吧。。加气块砌筑!
如果真要挑毛病。。。
两个
1:灰缝不符合要求!规范规定0.8---1.2刚看到貌似很多似的。。。。。
2:怎么木有拉结筋呢???60公分就拉结筋。。。HPB235光圆钢筋必做90°弯钩。。。带肋可以不做弯钩。。。。
以上纯属个人看法。。。对的希望大家指出。。。。
回复
19楼
1马牙槎 绑扎枯筋间距 不均匀 15厘米到20厘米要求 两头要密集 5个数 砖混结构会影响很严重的
2马牙槎 先退后进 50厘米一进一出
回复
20楼
这样的砌筑很规范,很好
回复
21楼
填充墙在梁下口是不应许的 填充墙要沉降过后 才砌梁下口 一般一周时间 差不多填充梁下口
回复