【探讨】住宅电气设计规范有关自恢复式过、欠压保护器问题
wxq684008
wxq684008 Lv.3
2012年03月16日 10:15:16
只看楼主

《住宅电气设计规范JGJ 242-2011》2012.4执行,其中第6.3.2每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护电器。关于这个自恢复式怎么理解?是电压恢复时开关自动重合闸吗?失压保护功能其中就有防止再来电自动合闸的功能,这样不是完全相反了吗?还有现在哪些厂家哪些系列有自恢复式过、欠电压保护电器?

《住宅电气设计规范JGJ 242-2011》2012.4执行,其中第6.3.2每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护电器。关于这个自恢复式怎么理解?是电压恢复时开关自动重合闸吗?失压保护功能其中就有防止再来电自动合闸的功能,这样不是完全相反了吗?还有现在哪些厂家哪些系列有自恢复式过、欠电压保护电器?
免费打赏
ksecxxx
2014年03月20日 22:57:45
85楼
muyuyao 发表于 2014-3-19 23:58 能在220V电压异常的情况下自动断电,自动保护家用电器。当220V电压超过或者低于保护开关动作电压值时,保 …:lol这种产品要是电压在260V,照样烧设备
回复
muyuyao
2014年03月21日 10:54:22
86楼
北方郎 发表于 2014-3-20 15:24 单相入户线相线和中性线都是载流导体,为了检修安全,要切断。退一万步讲,中性线接触不良,电气设备无法 …就是啊,这种东东根本不用在三相电路,仅仅用在住户220V户内配电箱2P总断路器(或2P总隔离)的后面,正应了您所说的“单相入户线相线和中性线都是载流导体,为了检修安全,要切断。退一万步讲,中性线接触不良,电气设备无法工作而已”!!!
回复
muyuyao
2014年03月21日 12:06:59
87楼
xym13685196738 发表于 2013-11-1 11:23 自复式过欠压保护器适用于单相交流电压220V,频率50Hz,额定工作电流60A及以下的用户或负载。作为由中性线 …●主要技术参数 1、工作电压:AC220V、频率50Hz 2、产品规格 :20A、32A、40A、50A、60A(阻性) 3、负载功率:4.4KVA、6.6KVA、8.8KVA、11KVA、13.2KVA 4、过压动作切断值:AC270±5V 5、过压恢复值:AC255±5V 6、欠压动作切断值:AC170±5V 7、欠压恢复值:AC175±5V ——–-这样的参数的确令人担忧!!!依据何在???!!!
回复
q123321aaa
2014年03月25日 16:46:30
88楼
那个东东好像很容易坏
回复
hxs1221
2014年03月25日 17:01:42
89楼
myw123456789 发表于 2013-6-20 19:18 我是来学习的。没有办法啊。要是不学习就不能进步,要是不回贴,图纸都下载不下来。。太黑了。一个图纸要20 …哈哈,确实是这样
回复
土木粉
2014年03月25日 21:49:29
90楼
学习一下,活到老,学到老 :lol
回复
zhoujianghe886
2014年09月16日 20:29:42
91楼
薛家大女婿 发表于 2014-2-11 17:29 谢谢您的系统图,受益匪浅意思是这个东西是安装在进线总空开后面的?但是在实际中为啥我从来没见过这个东西?
回复
winter_zj
2014年09月29日 10:06:00
92楼
hushan0 发表于 2012-5-31 19:43 能在220V电压异常的情况下自动断电,自动保护家用电器。当220V电压超过或者低于保护开关动作电压值时,保 …又增加一级保护,会不会造成频繁跳电?
回复
winter_zj
2014年09月29日 10:06:53
93楼
heartsun 发表于 2012-6-19 09:52 想问一下 楼上的系统图中 保护器前面的断路器选择40A ,那么从电表箱出线时的断路器 要选择50A吗?应该要大一级,但使用同等级的开关也可以!
回复
yoketang
2014年11月10日 17:51:08
94楼
自恢复式过、欠压保护器到底是什么意思啊
回复

相关推荐

APP内打开