混凝土结构水池
miaowei310401
2012年03月16日 09:25:51
只看楼主

最近一直在做选煤厂的附属建筑的结构,其中就有水池:矩形水池多格的,还有圆形的浓缩池,做的很蛋疼,一直算不清楚受力。希望高手指教,这方面的图集构造都要看哪些,希望前辈推荐一下

最近一直在做选煤厂的附属建筑的结构,其中就有水池:矩形水池多格的,还有圆形的浓缩池,做的很蛋疼,一直算不清楚受力。希望高手指教,这方面的图集构造都要看哪些,希望前辈推荐一下
免费打赏
liubx16
2012年03月16日 11:09:34
2楼
不错啊!
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
奥黛丽丨周
2012年03月17日 16:13:00
3楼
不错啊!
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
miaowei310401
2012年03月23日 14:43:52
4楼
回复
chbcmx
2012年03月27日 19:43:02
5楼
帮不上你忙,自己多努力吧
回复
walletjyl
2012年03月28日 10:27:07
6楼
我做过一个类似的多格水池,这类的水池手头上也没什么好的软件分析,只能手算
1.底部的筏板计算很好算,用倒梁发算一下单方向保守配筋就可以了(地基土反力和水是一对平衡力,算下来基本都是构造配筋,如果地基土承载力不足,需另行考虑方案)
2.侧壁要用摩根配合计算,分情况计算就是了,计算书打摩根的计算书,侧壁下部钢筋算下来一般比较大,所以筏板的钢筋通常都要局部加强
3.荷载计算方面,水的分享系数可以取1.2 其他取1.35,你也都可以结合起来综合考虑取1.3
回复
xambf123456
2012年04月22日 18:38:26
7楼
帮不上你忙,自己多努力吧
回复
lcg93
2012年05月02日 13:40:28
8楼
对初学都还是有不少帮助的
回复
luozhongtaoabc
2012年05月02日 16:12:42
9楼
地表水和地下水荷载分项系数应该取1.27,可以查看《水池结构设计规程》
回复
shengzz
2012年05月02日 17:16:26
10楼
水池有标准图集,如果类似的话可以参考那个。其他的情况自己算一下就行了,有一本《钢筋混凝土水池设计计算手册》可以看一下。。底板按倒粱盖算,一般的无盖水池,池壁可以按照上端自由下端固定,取一米板带计算,有顶板的,较薄的情况顶部我一般按铰支座考虑。。。有条件的话,用有限元软件算一下更精确。 还有很多小问题,比如裂缝、横向和纵向钢筋排列一些细节问题就不说了,网上有不少这方面的资料,可以查一下看看。
回复
miaowei310401
2012年05月21日 08:26:48
11楼
感谢你的正解
回复

相关推荐