烟感受系统导线穿管能不能用KBG管对管厚有没有要求?
烟感受系统导线穿管能不能用KBG管对管厚有没有要求?
2楼
火灾自动报警系统设计规范
10.2 屋内布线
10.2.1 火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。 10.2.2 消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。
采用经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。
第5.2.1条 明敷或暗敷于干燥场所的金属管布线GB50054-95-5.2.8 应采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。直接埋于素土内的金属管布线,应采用水煤气钢管。
回复
3楼
顶一下,说得很详细。
回复
4楼
消防导线穿管,按照设计,对照规范要求布线不会错的。