洗浴中心节能改造
chengwei821021
2012年03月15日 16:52:35
来自于热泵工程
只看楼主

一个小型洗浴中心现使用2吨燃煤锅炉供暖和制热水,水源为1200米深的温泉水,井口温度为37-38度,水泵流量25立方每小时。供暖面积为1200平方,使用传统铸铁暖气片,制冷面积300平方,使用18台普通电空调。每年用煤20万元,电费3万(不含照明)。现在想使用水源热泵,不考虑回灌,请大家给些建议,适合改造吗?

2012年03月17日 13:10:39
2楼
非常好的条件,可以改
回复
chengwei821021
2012年03月17日 13:30:41
3楼
你好,能讲一下怎么改吗?谢谢
回复
chachababy
2012年03月20日 14:53:06
4楼
从技术上可行,但是这种个体经营的项目不可能考虑回灌,建议楼主别去惨胡了,暖通设计或者施工要有起码的做人底限
回复
chengwei821021
2012年03月24日 22:58:53
5楼
近期正在考虑使用高温热泵机组,一机三用。不知道用电负荷需要多大,现用的变压器最大容量100KW。以及设备投资的额度和收回投资的时间。希望专家能够指点,谢谢了
回复
chachababy
2012年03月26日 09:39:18
6楼
我估计这个项目的输入功率可能只有20,30KW左右,从电容上不需增容了,只是主机的瞬间启动电流很大,不知道原有的断路器能不能承受,至于回收期算起来就麻烦了,需要很多参数的
回复
xyzd1212
2012年05月19日 10:16:00
7楼
可用地下热水直接供地暖供暖,地暖每平米30多元,运行费用只是水泵电费,远比其它方式省钱。
回复
zhanghaiming1688
2012年05月20日 16:51:02
8楼
不考虑回灌这种遗祸万年的事还是不做的好吧
回复
cocolovee
2012年06月05日 15:34:52
9楼
抽取地下潜水层的水肯定是要考虑回灌的
回复
b286452736
2012年06月06日 11:38:41
10楼
改造可以,但末端是暖气片,必须经过详细的计算看看暖气的片数和接管管径是不是和地源热泵机组相配,因为暖气片的传热温差在15-25℃,而地源热泵机组的温差最大只能到10℃。还有热水这块改造起来的费用也是比较高的,一句话,只要甲方铁定要改,还舍得花钱的话!完全没问题的,我们是贝莱特空调有限公司的,对于这样的项目我们几乎天天见!