GCK、GCS、GCT柜子是如何区分的?
wyz2433
wyz2433 Lv.6
2006年10月06日 10:56:27
只看楼主

GCK、GCS、GCT柜子是如何区分的?在哪些方面有不同?

GCK、GCS、GCT柜子是如何区分的?在哪些方面有不同?
weishuqing88
2006年10月07日 16:44:09
2楼
meirenhuidaya
回复
weishuqing88
2006年10月07日 16:44:32
3楼
没人回答啊
回复
zhujun_522
2006年12月06日 11:19:31
5楼
你的后两种柜子我倒是没有听过
现在低压柜国标型号有 GCK MNS GGD
GCK 是抽出式的
MNS 抽屉型的
GGD 固定的

他们各有特点 依甲方要求或现场情况决定
回复
shzj
2006年12月27日 23:58:57
6楼
gck用C型材,GCS用8MF型材,8MF强度号,价格高,.C型材强度差,价格低,
回复
lyyzh2000
2007年01月03日 17:02:15
7楼
GCK,GCS,MNS都是抽屉式开关柜,它们的每一个出线单元都是独立的,各回路间不会相互影响。
GCK是国内很老的柜型,当时使用的型材强度较差,操作机构也不太灵活。现在生产的大多吸收了GCS柜的优点。它与GCS、MNS明显不同的是它的主母线是置于柜顶的。
GCS是90年代中期由森源公司参照ABB公司的MNS柜型设计的新一代抽屉式开关柜,主要结构与MNS类似,主母线后置。与MNS不同的是:抽屉模数使用了国内常用的20mm模数(MNS为25mm);抽屉采用了推进机构,操作更方便、灵活。
MNS柜可以双面操作,最多单柜可装36个回路(有1/4抽屉)而GCS最多为22只。MNS柜体所使用的材料为敷铝锌板,全组装结构,不需后处理(镀锌)。

MNS和GCS的水平母线都是后出线与前左的抽屉单元、前右的电览出线室有隔板隔开,他们的垂直母线是组装在阻燃型塑料功能板中更可靠。不同的是GCS最小只能有1/2抽屉,MNS有1/4抽屉,MNS抽屉另有联锁机构,而GCS只有开关本身有。
GCK的区别是:水平母线是传统的设在柜顶上,垂直母线没有阻燃型塑料功能板,电缆出线可以是后出,也可以做成右侧电缆室出线,但抽屉推进机构和GCS、MNS不同,比较简单。

在3C强制性认证试验样柜的要求:

GCK (森源)最小抽屉单元一模数:GCS最小抽屉单元1/2模数,MNS(进口ABB技术)最小抽屉单元1/4模数,
回复
guobauu
2007年01月04日 14:16:15
8楼
MNS单柜最多可有72个回路,它可以双面的