【多联热泵里最适宜的制冷剂充注量】
f-j-zhu2004
2006年10月05日 14:30:40
只看楼主

采用谷轮数码压缩机的多台蒸发器的热泵系统中制冷剂充注量和贮液器容量的优化确定

采用谷轮数码压缩机的多台蒸发器的热泵系统中制冷剂充注量和贮液器容量的优化确定
免费打赏
f-j-zhu2004
2006年10月05日 14:30:58
2楼
大部分亚洲地区空调系统是在工厂中进行制冷剂充注工作的,这种做法可以提高可靠性和确保性能。正确的制冷剂充注量是在系统开发时在连接管的标准长度下优化确定的。通常做法是根据连接管每增加1m增加一定量的充注量。多台蒸发管系统就更复杂了,因此组装商需要作一些附加的试验。大部分情况下,当系统运行于部分负荷时需要有一个贮液器来贮存制冷剂。以下介绍当组装商在配用谷轮数码旋涡压缩机的多台蒸发器系统中如何解决优化充注量和贮液器容量大小的问题。
回复
f-j-zhu2004
2006年10月05日 14:31:37
3楼
 准备工作
通常当制冷剂离开冷凝器时最好有一点过冷,所以作为一个好的开端应该去注意查看盘管中部和盘管出口之间的温度差别。即使系统已经满充注了,过冷将根据制冷负荷大小、冷凝器压降、风机转速和系统控制逻辑而改变。在冷凝器出口最佳是有3-5K的过冷。测量过冷的最精确的方法是在冷凝器出口装一个接口来测量制冷剂的压力。我们特别对组装商建议在开发性的机组的冷凝器出口加一个压力测量接口。将根据测得的压力查得的制冷剂温度减去实际液体温度来精确地计算过冷。
只有在冷凝温度比环境温度高得很多的情况下才会有过冷。在多台蒸发器系统中低负荷情况下,和冷凝器容量相比负荷很小,温差可能小于1K。虽然由于负荷低和环境温度低,冷凝温度会低,但过冷会很小。这将严重影响系统性能。

经验已经证明在变容量多台蒸发器机组中必须要有贮液器。精确确定贮液器的容量大小将是很费时间的,尺寸过大一些是没有坏处的。当进行开发性试验时,组装商应该制造一台超容量的如图1所示那样至少带3个或最好4个液面玻璃视镜的贮液器。
制造这种型式的贮液器有时可能很困难,因此也可以如图2所示制成带液管视镜的型式,或者也可以第3种采用管状液面指示器的型式;但是能承受高压力的管状液面指示器是很少有现成的。
回复
f-j-zhu2004
2006年10月05日 14:32:07
4楼
 制冷运行模式充注量
系统抽真空后应在液管处充注相当于贮液器容积的1.5至2倍的液体以便允许启动系统并在启动时保持合适的压力。应慢慢地在系统回气管路中将液体状态的制冷剂补充注入系统直至在贮液器中液面升至最低视镜以上。将系统稳定约30分钟,然后以每15分钟间隔时间逐步地自100%至75%至50%再至最小地改变室内负荷。液面应一直保持在最低视镜以上。作为开发性试验,应在标准制冷工况下进行充注工作。
回复
f-j-zhu2004
2006年10月05日 14:32:24
5楼
 制热运行模式充注量
当制冷运行模式充注量达到要求后,将系统转换至制热运行模式。在制热运行模式情况下,工作状态下的室内机组将根据制热负荷需求量而部分地充满液体。当制热需求量很小或当机组停止工作时,室内机组盘管将几乎注满液体。一般情况下,制冷充注量将不足以注满不工作的室内机组,也不能同时在机组室外机组膨胀阀进口处保持充足的净液柱。必须对系统补充制冷剂直至贮液器液面再次达到最低视镜。应缓慢地以每10分钟200 g的量补充进入系统。
在制热时制冷剂的控制是复杂的。制热运行模式的机组将进行过冷控制。带风机模式的机组(Fan mode units)将有小量的制冷剂通过膨胀阀。停止工作模式的机组(Off mode units)和带风机模式机组同样,但流经膨胀阀的量将较大。除了控制过冷外,控制系统将试图在各个室内机组中保持平衡的热量,特别当重负荷时。这对室内机组安置在不同层面时尤其重要。变化经历是缓慢的,因此最合理的方法是小量地补充制冷剂以免过量充注。当补充制冷剂时系统必须运行于标准制热工况下。
回复
f-j-zhu2004
2006年10月05日 14:32:47
6楼
 制冷运行模式充注量的复查
当制热运行模式充注量达到要求后,必须对制冷运行模式充注量进行复查,这是真正确定贮液器容量大小的时候了。由于补充了制冷剂,液面将会升高。贮液器中液面不应超过顶部视镜。如果超过了,说明贮液器太小。因为带长管道的大型系统需要15分钟或更长时间才能稳定,需要耐心地进行复查。
回复
f-j-zhu2004
2006年10月05日 14:33:01
7楼
 液管玻璃视镜
有人争论说在贮液器进出口装上液管视镜也可以用来检查充注量。实际上这是不能很好地起作用的。从冷凝器出来的液体常常包含气泡。这在制热运行模式下经过室内膨胀阀后的液体失去大部分过冷时的确会是这样的。一般情况下贮液器的进出管的距离不很大的,虽然液面充足时也会有些气泡进入出液管。这些气泡会引起误解和过量充注。液管视镜是有点帮助但不能替代贮液器的液面指示器。
回复
f-j-zhu2004
2006年10月05日 14:33:27
8楼
 完成充注过程
至此为止通过试验求得了最佳充注,也很方便地计算出最佳贮液器容量大小。这个充注量将完全适用于所有带同样长度管道的装置。如果管道长度特别长,组装商需要为安装人员提供补充充注量的表格。补充的充注量将随液管和回气管的直径和长度而改变。在制冷运行模式下,由于回气管中气体的压力和密度相对低,管内不会有很多的制冷剂质量。但是在制热运行模式下,由于管内处于较高压力和较高密度,管内有着很多制冷剂质量。
贮液器中进液管和出液管之间的距离最理想是至少30cm,所以可能时应采用卧室贮液器。贮液器可以是封闭式的,但如果它具有至少1个视镜将有助于将来的修理人员。如果没有视镜,要在小修后正确加注制冷剂是很困难的。唯一可靠方法是将残存的制冷剂全部抽出来,按照组装商充注表中现定的满充注量进行充注。这种耗时的过程将可很容易地用一个相对不贵的视镜来避免。
回复
yinhaijiao83
2006年10月16日 21:51:23
9楼
谢谢阿,强烈谢谢阿,
哈哈,制冷剂充注量这个问题困扰我好久了。问导师,他一直没有告诉我,只是说凭经验,曾经有一次说:充注量为系统内部空间的 50%,但是我对这个回答一直不是很满意!这下终于找到比较满意的答案了!
哈哈!
回复
nky6666
2006年10月17日 08:52:21
10楼
专业啊