PE线接到铜牌上再由铜牌接地可行吗?
gdslrq220
gdslrq220 Lv.7
2012年03月14日 23:33:05
只看楼主

如一单体为25层,一梯4户,把每户的PE线接到40*4的铜排上,再由这铜排接地,这样不用每户的PE接地线全下到基础接地。这样做,可行吗?谢谢!

如一单体为25层,一梯4户,把每户的PE线接到40*4的铜排上,再由这铜排接地,这样不用每户的PE接地线全下到基础接地。这样做,可行吗?谢谢!
免费打赏
lingxuct
2012年03月15日 10:53:45
2楼
如我安排,肯定也会这样考虑。
回复
zzhspeed
2012年03月15日 11:59:04
3楼
所有人都是这样做的阿,难道还有别的做法?
不过要注意,接地干线至少每隔3层做一次重复接地
回复
gdslrq220
2012年03月15日 22:12:18
4楼
谢谢区管班竹的支持;
回复
智库
2012年03月15日 22:44:43
5楼
“铜牌”还是“铜排”?
回复
dgbyls
2012年03月16日 09:03:06
6楼
都是这样做的
回复
qimingtaiduo
2012年03月16日 14:23:02
7楼
回复
zhuguang0107
2012年03月16日 14:54:30
8楼
当然可以 没什么影响 只要连接点别太松
回复
louyafan
2012年03月16日 14:56:41
9楼
回复
coolwinter911
2012年03月16日 15:00:29
10楼
好像现在都这么做
回复
jn9q67cure9hwydq
2012年03月16日 15:03:30
11楼
当然要这样做的,不用怀疑的
回复