2楼
一层单排。F/5是FL-5立管的排出管,F/5'是一层单排的排出管。
回复
3楼
单排管
一层单排的话水利条件更好
回复
4楼
排水立管名称都看不到,怎么知道是什么管,楼上两位的猜想也够丰富的,呵呵
回复
5楼
楼主要解决问题,最好把排水原理图附上就更准确了
回复
7楼
说得好。说得对。
但立管下来后的横管不应该再变大,
所以两条横管都应该是DN100。
回复
8楼
主要看是否是内螺旋管,不是的话,最好不要放大,跟立管管径相同即可。具体的依据是,建筑给水排水设计规范后的条文解释:1.根据日本50m高的测试塔和在中国12层测试平台,对符合现行国家标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1的平壁管材排水立管装置进行长流水和瞬间排水测 试显示,立管底部、排出管放大管径后对底部正压改善甚微,盲目放大排出管的管径,适得其反,降低流速,减小管道内水流充满度,污物易淤积而造成堵塞,故表4.3.12的注删除放大管径的做法,推荐排出管与立管同径。
2.4.3.12A 本条系根据对内螺旋排水立管测试结果显示,由于在内螺旋管中水流旋转,造成在排出管中水流翻滚而产生较大正压,经放大排出管管径后,正压明显减弱。
回复
9楼
2楼正解,画过几天给排水图的人一眼就明白,没有其他啥可能
回复
10楼
你再看看系统图呢
回复
11楼
同意以上说法, 这肯定是一层单独排的
回复