接线盒中的导线联接
jkl-123
jkl-123 Lv.2
2006年10月04日 13:23:10
来自于工地图片
只看楼主

请教,接线盒中BV线的接头要搪锡吗?有明文规定吗?

请教,接线盒中BV线的接头要搪锡吗?有明文规定吗?
免费打赏
xiaodong1234
2010年03月16日 10:23:04
22楼
按照规范是要求这样做的,但是实际安装中基本没人这样做,除非甲方特意要求必须如此安装的!
回复
lucaslu
2010年03月16日 20:22:01
23楼
单股线连接,打回头

多股线连接,要搪锡
回复
huanghjh701018
2010年03月23日 15:51:52
24楼
北京周边不搪锡不给验收。
回复
sawcm
2010年03月24日 11:22:55
25楼
学习了,不过我见过单股的也有搪锡的。
回复
wwj750625
2010年03月25日 00:58:53
26楼
建筑电气安装图集有规定:单芯铜线连接不用,但多芯铜导线必须焊
回复
laiyitong1973
2010年03月25日 21:40:40
27楼
搪锡后形成点接触,不如不搪锡,还是面接触,用端子把
回复
chenxue1985716
2010年03月25日 21:52:17
28楼
我见过的 绝大多数是做的
回复
lgj3ooo
2010年03月26日 15:41:07
29楼
多股线连接必须搪锡,要不有时候就不能通过验收
回复
rhlzz
2010年03月29日 18:17:20
30楼
BV线是硬质线,不碳锡,只有软线才烫锡
回复
zgjsyclsh
2010年03月29日 20:33:30
31楼
好象应该搪锡吧,但是实际没有那么做
回复