接线盒中的导线联接
jkl-123
jkl-123 Lv.2
2006年10月04日 13:23:10
来自于工地图片
只看楼主

请教,接线盒中BV线的接头要搪锡吗?有明文规定吗?

请教,接线盒中BV线的接头要搪锡吗?有明文规定吗?
免费打赏
tiexue2005
2006年10月04日 20:17:17
2楼
比较老的师傅还这么做,不过现在很少有人这么做了,电气工程师手册上有这种做法
回复
蓝鸟
2006年10月06日 12:27:13
3楼
简直没人做,除非是国家重点工程,要求特严那种.
回复
张元方
2006年10月11日 09:22:21
4楼
北京这边接头要搪锡,但从实际经验及理论上说都是有害的。
回复
liewjun
2006年10月22日 21:06:27
5楼

我们这里的民宅配电全部搪锡
回复
大胡子
2006年10月23日 18:01:46
6楼
硬线可以不做搪锡。
回复
lx1335966
2006年10月25日 11:22:56
7楼
我们这里的民宅配电全部搪锡
回复
jiang-zhm
2006年10月25日 12:31:29
8楼
现在不需要这种做法了吧,这做法不合适了
回复
金霸王
2006年10月25日 14:24:29
9楼


能说明一下搪锡有什么害处?
回复
hu_shenghua
2006年10月29日 16:03:11
10楼
应该不要吧,这个搞不太清楚啊??如果要的湖啊,那可能也是用在要求比较高的地方吧,一般情况下,我认为不要,因为那样做很是麻烦啊??做起来很费时间的啊.
回复
feidyd
2009年02月25日 10:17:49
11楼
如果要求这样做也太麻烦啦。能保证连接强度就可以了。我们这里的施工队从来不这样做