请教,接线盒中BV线的接头要搪锡吗?有明文规定吗?
请教,接线盒中BV线的接头要搪锡吗?有明文规定吗?
2楼
比较老的师傅还这么做,不过现在很少有人这么做了,电气工程师手册上有这种做法
回复
3楼
简直没人做,除非是国家重点工程,要求特严那种.
回复
4楼
北京这边接头要搪锡,但从实际经验及理论上说都是有害的。
回复
5楼
我们这里的民宅配电全部搪锡
回复
6楼
硬线可以不做搪锡。
回复
7楼
我们这里的民宅配电全部搪锡
回复
8楼
现在不需要这种做法了吧,这做法不合适了
回复
9楼
能说明一下搪锡有什么害处?
回复
10楼
应该不要吧,这个搞不太清楚啊??如果要的湖啊,那可能也是用在要求比较高的地方吧,一般情况下,我认为不要,因为那样做很是麻烦啊??做起来很费时间的啊.
回复
11楼
如果要求这样做也太麻烦啦。能保证连接强度就可以了。我们这里的施工队从来不这样做
回复