三相接触器出线回路问题
dangguojingy
dangguojingy Lv.12
2012年03月14日 09:20:52
只看楼主

业主意见:ABB三相接触器A30-3P接出6个回路,进出线数量那么多,能压得下么?没详细研究过接触器,怎么弄清楚这个问题呢?是不是要找个靠谱的样本看看啊

业主意见: ABB三相接触器A30-3P接出6个回路,进出线数量那么多,能压得下么?
没详细研究过接触器,怎么弄清楚这个问题呢?是不是要找个靠谱的样本看看啊
免费打赏
dangguojingy
2012年03月14日 11:06:47
2楼
这个问题很偏僻吧。。
回复
dianqipanli
2012年03月14日 12:00:08
3楼
如果接触器的容量能够满足要求,可以把6棵线压在一个接线端子上,另外进线应该是一个回路吧?
不过这6个回路是否总是同时运行、停止?不然的话,安全可有问题。
不知6个回路是干什么用的?《建筑电气工程施工质量验收规范》6.1.9
照明配电箱(盘)安装应符合下列规定:
1...................。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全。
回复
dangguojingy
2012年03月14日 14:27:53
4楼

是一个进线回路,容量也满足要求;
都是风机回路;
一般你们公司设计的时候,一个接触器带几个回路啊?
回复
zigj
2012年03月14日 15:37:26
5楼
接触器下面没有热继电器保护吗?
在热继电器上面T接配线的方式不就可以解决你说的问题了
回复
飞在天空wx
2017年03月07日 15:22:35
6楼
出线配端子排呀