请大家来看看这样一个采光顶该怎么做?
fanyuanliu
fanyuanliu Lv.7
2012年03月14日 09:16:54
只看楼主

这是一个在原有八层混凝土屋顶加建一层钢结构,然后在建筑的中庭部分建一个如上图造型的采光顶,采光顶的跨度有23M,在考虑不好用吊车的,又方便安装的情况下,用箱型方管做主梁与方管次梁节点怎么处理好?还有主梁23M跨怎么分段?分段后的节点怎么拼接就方便安装呢?如果用连接板连接主梁的话,那突出梁面部分的连接板影响上面安装玻璃的面,请做过相关这样的工程指点一下啊,急我想了很久都没有想到理想的方案

这是一个在原有八层混凝土屋顶加建一层钢结构,然后在建筑的中庭部分建一个如上图造型的采光顶,采光顶的跨度有23M,在考虑不好用吊车的,又方便安装的情况下,用箱型方管做主梁与方管次梁节点怎么处理好?还有主梁23M跨怎么分段?分段后的节点怎么拼接就方便安装呢?如果用连接板连接主梁的话,那突出梁面部分的连接板影响上面安装玻璃的面,请做过相关这样的工程指点一下啊,急
我想了很久都没有想到理想的方案

采光顶.jpg

免费打赏
一百年建筑
2012年03月17日 10:01:17
12楼
不错。不错。学习了。
回复
qq50011021
2012年03月17日 10:24:54
13楼
很漂亮的结构,制造起来肯定麻烦
回复
hangang2000
2012年03月17日 11:24:52
14楼
这个很简单,我三年前在深圳沙井麒麟山景大酒店做过类似的。
不方便用吊车就要满堂钢管架啊。
连接方式为现场焊接。

[ 本帖最后由 hangang2000 于 2012-3-17 11:28 编辑 ]
回复
xuelang0334
2012年03月17日 16:33:48
15楼
静待高手,
回复
lixiaoli123456
2012年03月17日 17:53:00
16楼
箱型梁可以啊,比较好做的。工艺简单。23米要分段处理,分段时考虑受力。至于连接板影响玻璃的面,在幕墙玻璃与箱型梁之间还要有支爪呢不会影响的
回复
trampws
2012年03月17日 18:39:18
17楼

-----------------------------
同意这个。
回复
zhoujian0813
2012年03月17日 19:09:43
18楼
介意用方钢管桁架,现场焊接,大满堂脚手架
回复
yezg007
2012年03月17日 22:44:31
19楼
1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg我做了一个这样的,方管桁架、8+8夹胶钢化玻璃,采用下沉式悬挑脚手架就行。12楼的采光顶
回复
fcz19766
2012年03月18日 20:04:58
20楼
23m跨度用的矩管做主梁会比较大,受力也不是很合理,可以参照采光顶图集07J205(玻璃采光顶)。
回复
hetozju
2012年03月18日 21:37:28
21楼
按空间结构分析吗
回复

相关推荐

APP内打开