电磁阀应该怎么样装才算正确
lizelin83502
2006年10月03日 16:21:08
来自于中央空调
只看楼主

在一些图上见到有的电磁阀装在回水管上也不知道对不对,我是干工程的,以前也装过电磁阀,可是装在进水管上,想的是这样装才能更好的切断水流,各位前辈有谁知道应该装在哪个水管上更好些,标准是装哪?为什么要这样?/谢谢了!!!!!!!

在一些图上见到有的电磁阀装在回水管上也不知道对不对,我是干工程的,以前也装过电磁阀,可是装在进水管上,想的是这样装才能更好的切断水流,各位前辈有谁知道应该装在哪个水管上更好些,标准是装哪?为什么要这样?/
谢谢了!!!!!!!
免费打赏
muyi174
2006年10月03日 17:24:36
2楼
我们以前也是装载回水管上的
回复
chineseli007
2006年10月04日 15:57:36
3楼
这问题我也想问,
电动阀装在末端前,后的优缺点各是什么,谢谢
回复
lizelin83502
2006年10月04日 17:29:53
4楼
是呀,不会是说前后都可以吧?
我后来又想要是在装有过滤器的系统上装在供水管上的话,位置有点小,不好装,是不是我以前装错了呀???
大家多多发言呀?让我再长点见识!!!
谢谢了
回复

相关推荐

APP内打开