我手上有几台冷柜,环境温度约10摄氏度,加入冷媒R134a,通电制冷,排气管微热,蒸发器不冷,压缩机运行,但功率不断降小!起初怀疑是毛细管堵了!有几台吹氮气,重加冷媒,故障一样!另几台加多10克冷媒,就能正常制冷了!

我手上有几台冷柜,环境温度约10摄氏度,加入冷媒R134a,通电制冷,排气管微热,蒸发器不冷,压缩机运行,但功率不断降小!
起初怀疑是毛细管堵了!
有几台吹氮气,重加冷媒,故障一样!
另几台加多10克冷媒,就能正常制冷了!
免费打赏
xingxingweb
2012年03月14日 11:06:00
2楼
排气管温热,蒸发器不冷,说明是制冷剂偏少。
还有一个问题:冷柜是冷藏的还是冷冻的?如果是冷冻的话,一般厂家都是设定在-18℃的,用R134a很难达到这个温度,我记得好像现在的冷柜都是用R600a的吧。
所以,蒸发温度越来越低的时候,压缩机的功率也是越来越低的。
回复
lshengchao
2012年03月27日 12:40:49
3楼
R134a用的范围多一点呀!
我这个产品,加多10来克冷媒就会回气管结霜呀!
回复
lshengchao
2012年03月27日 14:46:34
4楼
具体情况就是:以前加200g,R134a.现在加160左右就完全不制冷,加220就回气管结霜!为什么么呀?
回复
qq603053811
2012年03月29日 23:23:24
5楼
制冷剂的问题咯