建筑给排水 水箱怎么防止消防水箱的 水质变坏??
hxw7808
hxw7808 Lv.3
2004年03月01日 15:22:19
只看楼主

听一位师傅说高层 不 要求把 水分开设计是吗??

听一位师傅说高层 不 要求把 水分开设计是吗??
hegy6363
2004年03月01日 19:26:52
2楼
说清楚一点好吗?
回复
alantam
2004年03月01日 19:30:04
3楼
你是说消防水箱与生活水箱不要分开设计吧?
按新规范,两者须分开设置,而且生活水箱如果做混凝土的要做独立结构,并设水箱间。
回复
xuliuda
2004年03月01日 21:02:07
4楼
我对这新规范有点不解,分开怎么保证消防用水的水质?又不是经常有火灾,所以不是经常使用的水,这样就要经常换水或者经常有人洗。是不?
回复
pipecad
2004年03月01日 21:19:24
5楼
以前的贴子讨论过,回去看一看.
回复
pumpkin136
2004年03月02日 23:25:27
6楼
你不分开就能保证生活的水质么?
消防水箱的水过一段时间放掉就是了
再补充就是了
回复

相关推荐