这个柜子做的怎么样,给个意见
mokerl
mokerl Lv.2
2012年03月11日 15:14:05
只看楼主


免费打赏
mokerl
2012年03月11日 15:27:23
2楼


回复
pdq127
2012年03月17日 22:06:11
6楼
最好变频器与PLC分装在不同的配电柜
回复
xm200702
2012年03月18日 10:37:53
7楼
动力回路装置如变频器、塑壳开关、接触器等最好和PLC等二次回路分为左右或上下布置,一次回路的电缆最好不要和PLC部分的配线共用一个线槽。
回复
mvpman
2012年03月22日 11:32:06
8楼
不怎么样,柜子大了,变频器多少KW的,,估计得另放地方。前面板的指示灯貌似放触摸屏下面比较好看,柜子多高??
回复
yu653263089
2012年03月27日 08:26:56
9楼
7楼的话有道理
回复
syjd229625
2012年03月28日 19:48:28
10楼
遇到过多次PLC和变频器在一个柜体内受到干扰的情况
回复
fighter95
2012年03月29日 14:36:02
11楼
感觉柜内的空间没有很好的利用,特别是空开左边的这一大片位置,同时变频器的安装位置太靠下。
个人建议:左上用一层的空间放置PLC,然后第二层放置微断,第三层放置中继和断路器。端子最好能垂直放置。最好能给变频器也做上出线端子,好看一些。

就柜门来说,建议按钮放置在触摸屏的下方,同时间隔不宜太开。同时急停按钮最好能放置在触摸屏的右侧上方,与普通按钮分隔开来。
回复
guyue317
2012年04月15日 09:39:09
12楼
布局有点不合理,看着很别扭啊 !
回复
asxfc
2012年04月15日 14:02:01
13楼
布局有点不合理,看着很别扭啊 !
回复
zpc2009
2012年04月17日 19:35:42
14楼
排气扇应该装一个吧,焊接式的NGL2,眉头没印字能叫眉头吗,
回复