2楼
回复
6楼
最好变频器与PLC分装在不同的配电柜
回复
7楼
动力回路装置如变频器、塑壳开关、接触器等最好和PLC等二次回路分为左右或上下布置,一次回路的电缆最好不要和PLC部分的配线共用一个线槽。
回复
8楼
不怎么样,柜子大了,变频器多少KW的,,估计得另放地方。前面板的指示灯貌似放触摸屏下面比较好看,柜子多高??
回复
9楼
7楼的话有道理
回复
10楼
遇到过多次PLC和变频器在一个柜体内受到干扰的情况
回复
11楼
感觉柜内的空间没有很好的利用,特别是空开左边的这一大片位置,同时变频器的安装位置太靠下。
个人建议:左上用一层的空间放置PLC,然后第二层放置微断,第三层放置中继和断路器。端子最好能垂直放置。最好能给变频器也做上出线端子,好看一些。
就柜门来说,建议按钮放置在触摸屏的下方,同时间隔不宜太开。同时急停按钮最好能放置在触摸屏的右侧上方,与普通按钮分隔开来。
回复
12楼
布局有点不合理,看着很别扭啊 !
回复
13楼
布局有点不合理,看着很别扭啊 !
回复
14楼
排气扇应该装一个吧,焊接式的NGL2,眉头没印字能叫眉头吗,
回复