一类高层公寓,5.5米跨度设边墙型喷头,可以吗?
yanlchou
yanlchou Lv.11
2012年03月10日 19:27:56
只看楼主

一类高层公寓,5.5米跨度设边墙型喷头,可以吗?

一类高层公寓,5.5米跨度设边墙型喷头,可以吗?
免费打赏
yanlchou
2012年03月10日 21:16:16
2楼
超过500立方2个消防水池,各消防泵吸水管只进一个水池可以吗?
回复
xwjie
2012年03月11日 13:03:48
3楼
5.5米跨度,要两边设边墙型喷头
容量大于500m3 的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池。只进一个水池是不可以的
回复
hyh026
2012年04月01日 17:29:30
4楼
可以,两个消防水池要设连通管
回复
cg001001
2012年04月06日 09:38:47
5楼
超过500立方2个消防水池,各消防泵吸水管只进一个水池可以吗?
水泵可以合用吸水管,每个水池只设一根吸水管,这样两个水池还是两根吸水管,再接到多水泵联合吸水管上,设检修阀门,两个水池联通就行了。。

[ 本帖最后由 cg001001 于 2012-4-6 09:39 编辑 ]
回复
blueice87
2012年04月24日 10:00:23
6楼
可以 设2排边墙型喷头
回复
qq415949031
2012年04月24日 11:55:20
7楼
按中危1级的话,单排最大跨度为3米,显然要两排
回复
石榴花儿
2015年09月04日 17:38:08
8楼
最好采用扩展性覆盖面喷头
回复
wqh_2008
2016年05月06日 10:11:49
9楼
可以采用扩展性覆盖面喷头