超过500立方2个消防水池,各消防泵吸水管只进一个水池可以吗?
回复
3楼
5.5米跨度,要两边设边墙型喷头
容量大于500m3 的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池。只进一个水池是不可以的
回复
4楼
可以,两个消防水池要设连通管
回复
5楼
超过500立方2个消防水池,各消防泵吸水管只进一个水池可以吗?
水泵可以合用吸水管,每个水池只设一根吸水管,这样两个水池还是两根吸水管,再接到多水泵联合吸水管上,设检修阀门,两个水池联通就行了。。
[
本帖最后由 cg001001 于 2012-4-6 09:39 编辑 ]
回复
6楼
可以 设2排边墙型喷头
回复
7楼
按中危1级的话,单排最大跨度为3米,显然要两排
回复
8楼
最好采用扩展性覆盖面喷头
回复
9楼
可以采用扩展性覆盖面喷头