桩承台基础,是否一定得等做完小应变后才能填芯?能否先浇筑桩芯砼再做小应变测试呢?
桩承台基础,是否一定得等做完小应变后才能填芯?能否先浇筑桩芯砼再做小应变测试呢?
2楼
看不懂说什么……
是说预应力管桩灌芯?如果是的,当然必须检测合格后才灌芯喽。
回复
3楼
你提的问题有些令人迷惑不解。承台什么规范要求做低应变检测了?麻烦你给个解释,咱们也见识见识。
对于桩基础应该在所有检测完成合格后,才能进行下一道工序施工。这是国家建筑工程法律法规所规定的,不执行其要求,就是违法行为。因此所造成的损失,由责任方承担。
回复
4楼
回复
5楼
我写错了,我本来就是想说,我们是桩承台基础,下面的PHC管桩,然后我们现在是想先灌桩芯,再做小应变。因为进度问题。
回复
6楼
在江苏,有小应变不合格,灌好芯再做小应变就合格了,嘿嘿
回复
7楼
不能因为进度紧,就颠倒程序啊,
如果桩不合格,做的越多,错的越多吗。。起码的道理
回复
8楼
我晕,怎么个回事啊;
回复
9楼
如果管芯和承台等级一样的,直接一起浇筑不就好了。 如果等级什么的不一样就麻烦一些了;
回复
10楼
先检测吧,,,,填
回复