主回路是AC380,控制回路用的是AC220V电源,用施耐德LC1-D1210M5C交流接触器来控制,加热器是纯阻性负载,我觉得12A的容量用在军品上足够了。还有一个问题,交流接触器德托扣曲线是怎么回事呢?请教。
主回路是AC380,控制回路用的是AC220V电源,用施耐德LC1-D1210M5C交流接触器来控制,加热器是纯阻性负载,我觉得12A的容量用在军品上足够了。还有一个问题,交流接触器德托扣曲线是怎么回事呢?请教。
2楼
是6KW的加热器,每一相是2KW,电流就是9A。用12A的交流接触器应该够了吧。可是施耐德的接触器上标的LC1-D1210容量是5.5KW,这是什么意思呢 ?哪位大侠确定一下啊
回复
3楼
说明该接触器能够用于5.5kw的交流异步电动机直接启动。
回复
4楼
楼上的大侠,那是什么意思呢,也就是说这个交流接触器最大只能带5.5KW的感性负载是吗?我用在纯阻性的电加热中应该没问题的是吧。
回复
5楼
长期工作电流不要超过接触器的额定电流就可以了。按你说的应该没有问题。
回复
6楼
楼上的大侠请教个问题,这种计算的电流会不会有功率因数的影响啊?
回复