1. 编制依据
2. 设备概况及主要技术参数
3. 试验目的
4. 启动前的准备和要求
5. 检查工作
6. 发电机升速过程中的试验
7. 发电机定速后的试验
8. 并网试验
9. 并网后的试验
10. 安全措施
1. 编制依据
1.1《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996年版)》电
力部电建[1996]159号
1.2《火电工程启动调试工作规定》电力部建设协调司建质[1996]40号
1.3《火电工程调整试运质量检验及评定标准》电力部建设协调司建
质[1996]111号
1.4《火电施工质量检验及评定标准》(电气专业篇)
1.5《火电机组达标投产考核标准(1998年版)》电力工业部
1.6《火电机组达标投产动态考核办法(试行)》国家电力公司[1998]
国家电力公司
1.7《电力建设安全工作规程》DL5009.96(火力发电厂部分)
1.8《电力安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)
1.9《电力建设施工与验收技术规范》(电气部分)
1.10《火电、送变电工程重点项目质量监督检查典型大纲》
1.11《电力建设基本工程整套满负荷试运质量监督检查典型大纲》
1.12《新建发电机组启动试运行阶段可靠性评价办法》
1.13《电气装置安装工程·电力设备交接试验标准GB50150》
1.14《电力系统自动装置检验条例》
1.15《火电机组启动验收性能试验导则》
1.16《变送器校验规程》
1.17《辽宁电力科学研究院质量管理标准》
1.18《工程调试合同》
1.19 设计院设计图纸
10.20 厂家产品说明书
1
2.设备概况及主要技术参数
2.1系统接线形式:包括发电机至主变引出线、厂高变支线、(励磁变支线)
发电机电压互感器、避雷器支线所采用的连接方式
2.2发电机生产厂家,设备型号,名牌参数等
2.3主变压器生产厂家,设备型号,名牌参数等
2.4发电机励磁系统介绍,调节器特点等
2.5发变组保护形式,保护种类及生产厂家
3.试验目的
3.1测量发电机转子绕组的绝缘电阻及交流阻抗
3.2检查发变组一次设备的工作性能,
3.3检查发变组二次电流回路、电压回路的正确性
3.4检查继电保护装置的可靠性
3.5录制发变组空载和短路曲线
3.6自动励磁调节器的动态试验
3.7测量发电机灭磁时间常数
3.8假同期试验,发电机同期并网
3.9低负荷下厂用电备用电源自动投入试验
3.10负荷状态下检测差动保护的差压,同时进行发电机轴电压检查
和调节器的低励限制试验
4 启动前的准备和要求
4.1根据机组的出线形式,连接好出口三相短路线,
4.2为了检查同期系统,要求系统空出一条母线
4.3对于大型发电机变压器组,根据《电气设备交接试验标准》第2.0.17
条之规定,若发电机本身的短路特性有制造厂出厂试验报告时,可只录
2
取整个机组的短路特性
同时为了检查主变高压侧电流互感器接线的正确性,在高压侧电流互感
器外侧准备好一组短路线,如果此短路线只为检查电流互感器接线用
可利用一把出线接地刀,否则要根据短路线材质计算出短路线截面积
4.4启动前所有设备的分部试运工作应全部结束,设备安装调试验收确认
合格且数据齐全
4.5全厂通讯、消防及照明设施完善齐全,现场各通道畅通。
4.6室内高压设备应挂警示牌,门窗应关好,无用的孔洞应堵死,以免脏
物进入造成接地或短路
4.7启动前应完成下列工作
4.7.1柴油发电机调试完毕,自动投入带大负荷试验完好并经验收合格
保安电源的可靠性试验完好
4.7.2直流系统(蓄电池)带大负荷试验可靠
4.8所有电气设备应有名牌和编号,悬挂相应的标示牌,外壳接地良好
4.9所有电流互感器、电压互感器的二次回路按设计和有关规程要求装好
接地点,纵差保护只允许有一个接地点,检查电压互感器二次不能
短路、电流互感器二次不能开路
4.10发变组一次设备静态下的特性试验和高压试验良好,并符合规程的
要求
4.11发电机的冷却系统应能投入运行,(氢气及冷却水)各项指标应符合
启动要求,密封油系统完好
4.12发电机的定子内冷水系统应能投入运行,内冷水的各项指标应符合
启动要求
4.13发变组所有保护应按电厂定值通知单的要求整定完毕并经电厂验收
合格,主变和高厂变没有进行倒送电时,瓦斯保护在启动前应带断路
器动作一次
3
4.14发变组所有测量表计经过校验合格,并有校验报告。主变及高厂变
远方测温装置调试完毕
4.15励磁系统静态试验应结束,备用励磁系统应具备投入条件
4.16同期回路及同期装置调试完毕
4.17主变高压侧断路器、励磁开关就地及远方操作正确,模拟各种保护
动作跳闸可靠,声、光信号指示正确
4.18 6KV段备用进线自投回路静态调试及模拟动态试验良好
4.19按下列要求接好电气试验用仪表
4.19.1发电机定子电流标准表
电流互感器组别
接 线 位 置
标 准 表
综合测试仪
A相
B相
5A
C相
如果采用综合测试仪进行试验时,标准电流表只需接入一块
其它两相电流再用测试仪监视的同时,可用卡钳电流表检测
4.19.2 发电机定子电压标准表
电压互感器组别
接 线 位 置
标准表
综合测试仪
Uab
Ubc
150V
Uca
如果采用综合测试仪进行试验时,标准电压表只需接入一块
其它两相电压再用测试仪监视的同时,可用万用表随时检测
4.19.3 发电机磁场电流、磁场电压标准表
表 计
接 线 位 置
量 程
备 注
发电机磁场电流
励磁屏
100mV
接测试仪
发电机磁场电压
励磁屏
Ufe
接测试仪
对于旋转式无刷励磁的发电机组此项接线取消
4.19.4 主励磁机磁场电流、磁场电压标准表
表 计
接 线 位 置
量 程
备 注
4
主励磁机磁场电流
励磁操作屏
100mV
接测试仪
主励磁机磁场电压
励磁操作屏
50V
接测试仪
对于采用励磁变的发电机组此项接线取消
4.20准备好卡钳相位表二块(备用一块)、万用表四块、相序表一块
4.21利用综合测试仪测量灭磁时间常数,也可用光线示波器进行
5 检查工作
5.1一次系统检查
5.1.1 检查主变高压侧断路器在断位
5.1.2 检查主变高压侧断路器两侧隔离刀在断位
5.1.3 检查断路器检修接地刀在断位
5.1.4 主变中性点接地刀接地良好
5.1.5 发电机灭磁开关断位
5.1.6 机组第一次启动将采用感应调压器励磁(备用励磁系统),断开
感应调压器输出直流开关(备励开关),并确认感应调压器最地位
注:根据机组情况,可采用其它备用励磁方式
5.1.7 6KV厂用电工作进线电压互感器在工作位置,二次保险在投入运
行状态
5.1.8 主变冷却系统投入
5.1.9 高压厂用变冷却系统投入
5.2 二次系统
5.2.1 主变高压侧断路器控制直流断位
5.2.2 发变组保护直流电源合位
5.2.3 灭磁开关控制直流断位
5.2.4 机组信号直流投入
回复
wang_buy_1
2006年09月30日 10:56:42
3楼
5.2.6发电机电压互感器二次保险投入
5
5.2.7保护部分
5.2.7.1需退出的保护
保 护 名 称
原理编号
退出位置
退出时间
恢复时间
发电机差动保护
主变差动保护
定子95%接地保护
逆功率保护
失磁保护
主变零序保护
发变组差动保护
负序反时限保护
定子过流保护
过负荷保护
发电机失步保护
发电机低频保护
定子100%接地保护
主变间隙零序保护
高厂变差动保护
断路器失灵保护
5.2.8.2 需投入的保护
保 护 名 称
原理编号
投入方式
投入时间
备注
过激磁保护
保护压板
主变瓦斯
保护压板
主变压力释放
保护压板
厂变瓦斯
保护压板
厂变压力释放
保护压板
厂变(4A)分支过流
保护压板
厂变(4B)分支过流
保护压板
厂变过流
保护压板
6
6 发电机升速过程中的试验
6.1检查永磁机输出电压特性U=f(n)(n为发电机转速)及相序
测试方法:使用高频电压表或万用表在不同转数下测量
转 数
1000
2000
2500
3000
电 压
用相序表测量永磁机相序
6.2测量发电机转子绕组的绝缘电阻
6.3在不同转数下测量发电机及励磁机的转子交流阻抗
试验方法:试验电压的峰值不超过额定励磁电压,既试验电压的有效值
应不大于0.707U,试验时可将电流加至5A读取数据
试验接线
转数
盘车
500
1000
2000
2500
定速3000
定速后
交流阻 抗
6.2利用发电机残压核对发电机相序
试验在1200转进行,在发电机一次侧测量电压及相序,发电机三相电
压应对称,相序应附和设计要求
7 发电机定速后的试验
7.1发电机(发变组)短路试验
7.1.1检查发电机定、转子冷却水、氢压正常
7.1.2对于发变组短路试验,检查相应的断路器及隔离开关在合位
7
7.1.3确认感应调压器在最低位置后,合备励开关
7.1.4投入灭磁开关控制电源,合灭磁开关
7.1.5调节感应调压器增磁按钮,使发电机定子电流为10-20%Ie,测量
发电机各电流互感器二次电流及相位
7.1.6对于发变组短路,检查发变组各CT组别的数值及相位,确认正确后
将电流降至零,断开灭磁开关
7.1.7检查发电机差动保护定值
检查方法:在保护端子排短接一组至差动保护元件的CT二次线,增
加发电机定子电流,使保护动作,记取一、二次电流值,与整定值
比较,确认正确后投入
7.1.8检查负序电流保护定值
检查方法:在保护端子排将至保护元件的CT二次线A、C两相对掉
增加发电机定子电流,使保护动作,记取一、二次电流值,与整定
值比较,确认正确后,恢复CT接线,保护装置投入
7.1.9发电机(发变组)短路特性试验
试验方法;
a.在一次确认感应调压器在最低位置,合灭磁开关,启动
综合测试仪,同时安排人员读取标准表
b.将发电机定子电流从零缓升至额定值,并录制短路电流上升曲线
c.当发电机定子电流到额定时,测量发电机差动、发变组差动保护
不平衡电压(电流)
d.录制下降曲线,断开灭磁开关,断开备励开关
7.1.10拆除发电机(发变组)短路线
7.1.11对于发变组断开相应的断路器及隔离开关
7.1.12投入发电机差动保护;投入发变组差动保护
8
7.2发电机空载试验
7.2.1检查感应调压器在最低位置;投入发电机定子过电压保护
7.2.2合上备用励磁开关,合灭磁开关
7.2.3检查发电机定子电压为零,调节感应调压器使发电机电压上升至
50%的额定值,检查发电机出口处电压互感器二次电压值及相位
电压值 (V)
PT组别
Uab
Ubc
Uca
相 序
V1
V2
V3
开口三角Ⅰ
开口三角Ⅱ
检查6KV工作电源电压互感器的数值及相位,确认正确
7.2.4检查主变及高厂变运行情况
7.2.5降低励磁,断开灭磁开关,断开备用励磁开关
7.2.5录制空载特性曲线
试验方法:
a. 确认感应调压器再最低位
b. 启动综合测试仪
c. 合备用励磁开关,合灭磁开关
d.调节感应调压器,录制空载曲线,当发电机电压达到额定时
再一次检查所有一次设备,确认正确后,录制下降曲线
7.2.6 将发电机电压升至额定,测量发变组保护中定子接地继电器的Un与
Us值,进行比较,要求
7.2.7测量发电机轴电压
7.2.8启动综合测试仪,测量发电机的灭磁时间常数
7.2.7确认备励开关在断位,测量发电机残压及相序
9
7.3励磁系统AVR试验
7.3.1零起升压试验
方式选择开关( )置手动,合励磁开关,发电机自动升压80%左右
如不够调节手动(DC)调节器的整定电阻
7.3.2手/自动切换试验
a. 在95%Ue下手动方式运行时,切方式选择开关至试验位置,调整自
动(AC)调节器的整定电阻使平衡表指示为零,切方式选择开关至自
动,电压应无波动,自动运行应稳定,否则调整有关增益及时间常数
b. 改变自动(AC)调节,手动输出应能自动跟踪自动输出,使平衡表为
零,切至手动,电压应无波动。如果不能满足要求,调整跟随器有关
整定电阻
7.3.3自动电压调整范围试验(应在90%~110%额定电压内)
7.3.4校核V/HZ保护定值
7.3.5 ±10%阶跃试验
上述试验正确后,降压灭磁
8. 并网试验
8.1同期回路检查
8.1.1检查空母线接地刀在断位
8.1.2检查空母线PT二次开关在合位
8.1.3合发变组断路器及两侧隔离开关至空母线
8.1.4合励磁开关
8.1.5调节手动(DC)调节器,使发电机电压为90%Ue
8.1.6投入同期开关,检查同期表指示及手/自动同期装置,确认正确
8.1.7降压灭磁,断开发变组断路器
10
8.1.8拉开空母线侧隔离开关
8.2假同期试验
8.2.1联系调度向空母线送电
8.2.2短接空母线侧隔离开关辅助接点,把空母线系统电压引入同期母线
8.2.3合励磁开关,调节手动(DC)调节器,发电机升压到额定值
8.2.4同期转换开关置“手动”
8.2.5投入同期开关
8.2.6观察非同步点时手动合闸不成功
8.2.7观察同步点时手动合闸成功
8.2.8同期转换开关置“自动”
8.2.9启动自动准同期装置假同期并网,确认正确后解列灭磁,拆除空母线
侧隔离开关辅助接点的短接线
8.3 并网
8.3.1向调度汇报机组保护定值
8.3.2检查保护投入情况
8.3.3合空母线侧隔离开关
8.3.4置方式选择开关手动位置
8.3.5合励磁开关,发电机升压至额定后将方式选择开关切至自动
8.3.6投入同期开关
8.3.7将同期转换开关切“自动”位置
8.3.8自动同期并网,带负荷
9 并网后的试验
9.1在10%负荷下做厂用电切换试验。条件允许时做厂用电备自投试验
切换方法:a.确认6KV工作进线开关与备用进线开关在静态条件下备用
11
自投完好
b.进行6KV母线(由启动变带)对厂用工作6KV进线
定相,要求测试结果正确
c.置6KV工作进线开关工作位置
d.合6KV工作进线开关,观察环流大小
e.断开6KV备用进线开关
f.投入备用自投开关
9.2 在50%和100%负荷下测量发电机差、发变组差、主变差、4A和4B高
厂变差等差动保护继电器的差电压
测量方法:要求试验在运行调度同意下,临时退出保护压板,根据保护
说明书的要求进行测量
9.3在50%和100%负荷下测量发电机轴电压
测量图:
测量方法:第一次测量电压U1,第二次先将两侧轴承的油膜短路后在
测量电压U2,测量时采用高精度万用表或高内阻交流电
压表
测量结果:U1≈U2,说明轴承绝缘良好
U1 > U2 且超过10%时,说明轴承绝缘不良
12
U1 < U2 说明测量不正确
9.4在50%和100%负荷下测量定子接地继电器的Un与Us值,正确后投
入定子100%接地保护
测量方法:测量时采用高精度万用表测量出线侧电压互感器开口三角
电压U3s同时测量发电机中性点电压互感器二次电压Un
要求:Un> U3s并且Un/ U3s≈9/7
10 安全措施
10.1整套启动前应由运行单位、施工单位及调试单位三方各派有关人员
联合对电气一、二次设备进行仔细检查,以便提早发现隐患
10.2为确保整套启动的安全进行,凡首次投入运行的电气设备均由调试人
员负责操作,已运行的电气设备由电厂运行人员负责操作。所有操作
均应严格执行有关操作规程
10.3整套启动期间应由安装单位派人对主要电气设备进行监护,一旦有异
常应立即向现场指挥人员报告
10.4所有在带电设备上的试验工作须至少由两人来完成,并做好安全措施
10.5整套启动期间应有一定数量的专职消防人员及医护人员在场以应付
可能出现的非常情况
附电气一次系统图
13
回复
wang_buy_1
2006年09月30日 10:59:57
4楼
回复
cuifeng1974
2006年10月21日 14:06:44
5楼
haohaoganxiele!
同志联系我 13953315666
提供各种类型小机组
旧汽轮机、发电机
新汽动泵
1.5MW、3MW新汽轮发现机组
50MW以下机组等的设计、安装、调试、包运、提供生产资料、运行规程、管理制度
回复
t_yf18
2006年12月05日 18:34:02
6楼
还可以,标准上都有
回复
ehnzi8872
2006年12月16日 14:28:34
7楼
xie谢谢!学习学习!
回复
wdl820225
2006年12月17日 23:52:01
8楼
谢谢楼主,我正在找启动方面的知识,在次感谢
回复
czp0216
2006年12月29日 08:40:23
9楼
谢谢
回复
binzi0017
2007年01月05日 23:28:05
10楼
谢谢了
回复
qhuning
2007年01月08日 21:05:50
11楼
孤网运行注意什么?
回复

相关推荐

APP内打开