现场钢筋的问题,请各位师傅帮忙。
wupeng123mol
2012年03月09日 20:40:03
来自于建筑施工
只看楼主

记得11年有个新新规范说是现在建筑用二级三级钢材都必须是后面带E的钢筋,比如以前HRB335 HRB400现在都是HRB335E HRB400E 但是我们现场进的刚才直条是带E的 盘圆都是不带E 的 甲方说是不合格必须清出工地,求各位师傅鉴定下这个钢筋可以用不

记得11年有个新新规范说是现在建筑用二级三级钢材都必须是后面带E的钢筋,比如以前HRB335 HRB400现在都是HRB335E HRB400E 但是我们现场进的刚才直条是带E的 盘圆都是不带E 的 甲方说是不合格必须清出工地,求各位师傅鉴定下这个钢筋可以用不
免费打赏
again_28
2012年03月09日 23:21:31
2楼
现行的国标《钢筋混凝土用钢》中明确说明了,带E的钢筋为:热轧带肋钢筋。并且您指的以上两种带E的钢筋,用在柱子、梁、剪力墙等受力比较厉害的构建中。并满足特殊使用要求。
我的理解就是,什么样的钢筋用在说明地方合适就好。一般的圆钢只要质量合格,用在合适的部位就不会出现说明大问题的。
回复
yuntqing
2012年03月10日 21:03:58
3楼
规范上写满足以下a)、b)规定的钢筋在牌号后加E。
a) 钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于1.25。
b) 钢筋实测屈服强度与表6规定的屈服强度特性值之比不大于1.30
这是热轧带肋钢筋的规范,盘圆应该不用吧,再者说,盘圆钢筋那么细,上面能打字么。。。
回复
ghtco.163
2012年03月10日 21:30:33
4楼
按图要求做 施工中遇特殊情况时可以等强度代换或等截面代换 当然要经过建设方同意
回复
heyonghehan
2012年03月14日 17:10:49
5楼
没有这回事吧,只要符合设计要求就可以了啊,
回复
moxuan1010
2012年03月16日 22:57:58
6楼
我们工地用的12的盘条 貌似也没有  还是和用途有关系  盘条主要用途是鼓劲 或板筋 板在计算的时候是不考虑抗震的 而箍筋也是起抗剪作用的构造钢筋 所以 只要质量合格 抗拉强度达到要求就是可以用的 甲方可能是没用弄清楚新规 拙见 请指正