关于干盘管的几个问题
zc9186
zc9186 Lv.3
2006年09月30日 09:44:35
只看楼主

请教高手两个问题: 1、使用DC+FFU形式的时候回风是不是全部经过干盘管? 2、湿度是不是只能通过新风机控制?

请教高手两个问题:
1、使用DC+FFU形式的时候回风是不是全部经过干盘管?
2、湿度是不是只能通过新风机控制?
jian2194
2006年09月30日 10:07:00
2楼
1. 好象我见过的 都是这样的 . 如果有部分回的话, 你就很难得到 实际经过干盘管的风量, 也接不能给做干盘管的准确参数,
为什么回有此问题? 如果是风量很大,可冷量很小, 也许1/3 的风量和冷量 是合适的, (对做干盘管的) 是不可以考虑部分回风经过干盘管, 三个风口中, 一个安装干盘管 ,其他2个 就安装个 风口, 回风不经过处理. 不过还没有见过此类设计, 也没有实际数据,使运行 达到你的设计.

2 是的. 没有其他湿度处理机器.
回复
zc9186
2006年09月30日 12:51:27
3楼
谢谢!
明白了,因为在干盘管选型的时候需要提供风量,我就产生了这个疑问。
那是不是可以这么理解:风量大了会更利于盘管不产生冷凝水呢?
因此回风全部经过盘管更好。
回复
jian2194
2006年09月30日 13:17:29
4楼
在 一般的 DC+FFU 设计中 产生不产生 冷凝水 是由 DC 的进出水 温度决定的, 和 风量没有关系.
回复
zc9186
2006年09月30日 14:30:39
5楼
那干盘管厂家让我们提供的风量岂不是没用了。
回复
jian2194
2006年09月30日 14:50:00
6楼
hai 想完全明白就在看看 <空气调节>
带着问题学习,才是最有效的学习.

风量 是选择干盘管 的必要参数之一 为什么呢? 看书 :)
回复
nky6666
2006年09月30日 22:33:37
7楼
北京的室外计算点是33.2度和26.4度,但在夏季经常超过这个点,高手们在校核新风表冷器的时候是按什么样的状态点?注:室内发湿量很少,相对湿度要求在55±5%,温度23±2℃
回复
happytang
2006年10月01日 13:58:38
8楼

他们需要知道风量,好控制空气侧压损
回复
jian2194
2006年10月02日 11:43:15
9楼


我们以前按照 室外设计点 (规范上这样要求的)
为什么呢? 好象这就是 为什么要取 室外设计参数的原因把. 按照最不利的 100年才出现一小时的最高温度 校核?就回在99+ 年内浪费.
回复
jian2194
2006年10月02日 11:43:58
10楼



?就此一个作用?
好象不是
回复
crj1314520
2006年10月02日 13:33:34
11楼
风量是要提供的,要不然怎么知道 要做多少盘管呢。。。S.A.=R.A.+O.A.

S.A.=FFU的总风量和,
O.A.=补充的新风量,
回复