我是新手,刚做的一个3层框架结构的超市,在8度(2.0)地区,场地3类,柱500x500的,柱距6400,用PKPM算,位移角只有1/300左右,离1/550差的太远了,这怎么办啊?
我是新手,刚做的一个3层框架结构的超市,在8度(2.0)地区,场地3类,柱500x500的,柱距6400,用PKPM算,位移角只有1/300左右,离1/550差的太远了,这怎么办啊?
2楼
减小位移角最直接的方法就是增大柱梁的截面,但盲目的增大柱梁的截面也不是很经济的。
薄弱层及周期折减太多也是使位移位增大的一方面
首先你应该查一查总信息,看看第一层是不是薄弱层,因为SATWE对薄弱层的地震剪力自动放大1.15倍。这会增大位移角。尽量把结构调到没有薄弱层。
再次,对于周期折减系数,一般来说,对于超市,由于填充墙不是很多,折减系数取0.75-0.8就行了,别折减得很多。
折减得越多,地震力也会越大。同样造成位移角偏大。
回复
3楼
折减系数我取的0.8,怎么才能把结构调到没有薄弱层呢?谢谢你的回答
回复
4楼
看文本文件
回复
5楼
把梁尽量做的高一点。
如果底层高度太高(算至基础顶),能不能在地面以下做一层框架梁
回复
6楼
检查,荷载有没有输对
查看相关文件,看是不是扭转比较严重,是的话可以加大周边梁柱截面
回复
7楼
查过了,第一层是薄弱层,怎么调没薄弱层啊????看来没别的办法了,加一点剪力墙就能过了
回复