请问 GCK柜内装电表占多大间隔?
魍魉魑魅
2012年03月09日 16:36:42
只看楼主

GCK出线柜内要在电梯出线回路上装电梯的电表,由于位置不是很够,想问下如果装进去要占多少个间隔?

GCK出线柜内要在电梯出线回路上装电梯的电表,由于位置不是很够,想问下如果装进去要占多少个间隔?
免费打赏
智库
2012年03月09日 18:00:12
2楼
如果地方小,建议你装一块SST-330的智能电表。面板只有96*96MM。能看所有电气参数。安装也不用螺丝,开一个92*92MM的方孔即可。
回复
wshtd
2012年03月09日 19:09:00
3楼
二楼的是正解
回复
魍魉魑魅
2012年03月09日 23:34:45
4楼
即 电表和出线一起要占2个单元左右 是吗
回复
智库
2012年03月10日 01:10:37
5楼


通常一块表占一个单元即可。表的外形也不大,SST-330的表面板只有96*96MM,比一个单元的高度小。我看实际安装在一个单元上非常合适,不大不小。
96*96MM就是普通表的尺寸,国际上通用尺寸。
回复
lianyu723
2012年03月10日 08:48:36
6楼
传说中的数显表
回复
hn572200
2012年03月17日 17:04:10
7楼
供电部门铅封的表计占2个单元(400MM)