工地一楼栋准备浇筑三层梁板、二层墙柱,但由于一层和地下室都是年前完成的,年后工人把模板支撑全拆了。虽然二层楼板已达到100%强度,但按混凝土质量验收规范相关规定,当以结构构件作为模板支撑时必须进行验算,请问怎么验算,直接按荷载规范纯粹验算荷载大小就可以了吗?楼面均布活载取值2.0,楼面恒载按1.0算,三层的板是100厚,支撑体系的荷载按0.75算。

工地一楼栋准备浇筑三层梁板、二层墙柱,但由于一层和地下室都是年前完成的,年后工人把模板支撑全拆了。虽然二层楼板已达到100%强度,但按混凝土质量验收规范相关规定,当以结构构件作为模板支撑时必须进行验算,请问怎么验算,直接按荷载规范纯粹验算荷载大小就可以了吗?楼面均布活载取值2.0,楼面恒载按1.0算,三层的板是100厚,支撑体系的荷载按0.75算。
免费打赏
无间道
2012年03月09日 13:52:58
2楼
验算的内容其实很简单,就是验算已经拆模的楼层是否可以承受上部的施工荷载,注意当上一层混凝土强度尚未达到设计要求的强度,再上一层的荷载也是要传到上一层的,再再上一层也会发生,这就要看你的施工情况了,如果你28天以上施工一层的话,只验算上一层就可以了;如果你向深圳速度那样,4天一层,恐怕你就要验算4层了,甚至以上了。
回复
yca8330717
2012年03月19日 19:19:02
3楼
这类验算可以用等代荷载法比较简便,也可按实际配筋情况进行验算。荷载只需验算一层即可,再上一层荷载是否要算,就要看施工周期了,一般来说,在施工再上一层时,其下面一层混凝土已达到一定的强度,尽管这种强度还没有达到设计要求,但由于在受弯构件中,混凝土强度在一定的范围内对于构件承载力的影响并不很大,完全可以与其下一楼层共同承受再上一层的荷载。。
回复