我们这里的空调系统,采用是异程式,现在想选择平衡阀,静态的不考虑,在自力动态流量和自力压差选择,问题目前我的AHU采用变频风机,末端负荷经常处于变化,回水管上的有电动控制阀,是选择流量阀好还是压差阀好,望各位高手指教!!多谢!本人认为压差阀比较好,但有个问题就是压差阀是否能平衡管网中的所有流量,意思就是保证根据末端负荷变化而调整?
我们这里的空调系统,采用是异程式,现在想选择平衡阀,静态的不考虑,在自力动态流量和自力压差选择,问题目前我的AHU采用变频风机,末端负荷经常处于变化,回水管上的有电动控制阀,是选择流量阀好还是压差阀好,望各位高手指教!!多谢!本人认为压差阀比较好,但有个问题就是压差阀是否能平衡管网中的所有流量,意思就是保证根据末端负荷变化而调整?
2楼
顶~~~~
回复
3楼
请问:自力动态流量和自力压差在控制上有什么不同的地方吗?
回复
4楼
流量是指在一定压力范围呢,平衡流量,压差是在一定流量范围内平衡压力
回复
5楼
你做的是异程式,不知道是几层,如果是分层的,你就可以用压力平衡阀,来分层控制并调节每一层的水压,从而使每一层的水流量相等.另你说的回水管上有电动阀,我不知道是不是每台风盘上都有!!如果有那还不行!!但末端负荷经常变化.还可以用末端阀门调节!!!!
回复
6楼
4层,分两个主立管,压力阀不能保证水流量相等把?
回复
7楼
个人意见用压差,用流量的话可能会造成局部的流速过快,压力不均衡.
回复
8楼
我现在只想问下我的末端设备不停的变化,流量阀恒定的是流量是不是不适合,假如我的风机换为变频风机,用流量阀效果应该是不错的巴?
回复
10楼
末端变流量运行方式只有压差控制阀才能用。因为流量控制阀的动作正和电动调节阀相反,在流量控制阀的有效工作环境下,电动调节阀做关小动作时流量控制阀就开,维持原流量不变,直到超出流量阀的工作范围,电动调节阀的调节才有效,这样电动调节阀的特性就会变的非常差。所以这样的问题不用讨论,只要是末端变流量就应该用压差控制阀。
回复
11楼
非常感谢
回复
12楼
静态平衡阀是用于定流量系统中,用于调节系统静态水力失调;动态平衡阀才是用于变流量系统中!
静态水力失调是指空调系统由最初的设计、材料设备的选用及连接安装等环节的因素,不可避免地导致系统在实际使用过程中个终端的流量与设计要求流量值在一定程度上不一致,从而产生水力失调,并潜于系统中。
动态水力失调则是指由于在空调系统运行过程中用户的使用状态发生变化(如设备的开关及阀门的开度变化),引起管道流量变化及压力的不规则波动,影响到其他用户终端的流量偏离要求流量而产生水力失调。系统的这种动态水力失调不是系统本身所固有的,它是变化的是在系统运行过程中产生的。
一般在定流量系统中,由于其末端设备大都无须通过改变流体流量来进行系统调节,所以它只存在静态水力失调,解决途径只需在相关部位安装静态水力平衡阀既可!
而变流量系统中,是由于管道系统中各分支管路的流量随设备的开停以及外界环境负荷变化引起的,通过增设动态平衡阀,可以在安装处产生屏蔽作用,从而避免了各终端设备的流量的相互干扰。
通常在暖通空调系统中,静态水力失调和动态水力失调会同时存在。
静态平衡阀应用于:采暖空调集水器回水(进水)主管及总管;采暖垂直主管回水(进水)管、水平支管回水(进水)管;空调水平回水(进水)支管及各回水(进水)分支管道的分支管。
动态平衡阀主要用于:制冷机冷冻水、冷却水进水管(回水管)、锅炉热水进水管(回水管)、换热器二次水进水管(回水管)、风机盘管进水管(回水管)、采用电动开关阀或变风量调温的空调箱进水管(回水管)、供热水平单管分户设环进水管(回水管)。
回复