求助:瓦斯保护继电器与断路器的允许距离为多远?
ap76
ap76 Lv.6
2006年09月29日 10:01:41
来自于断路器
只看楼主

我最近换了工作,新公司新建的厂区内 从 10KV配电室 至5个 车间变压器室/低压配电室 采用放射式供电,距离分别为 100米(1250KVA),200米(800KVA),260米(800KVA),280米(1000KVA),460米(800KVA)。 现供电局提出,因为继电保护要求,需要在车间变压器室旁增加一个高压柜安装断路器做就地保护,请问供电局的要求合理吗? 据我所知,很多大型企业,在采用放射式供电方式时,都只在车间变压器室安装高压负荷开关或高压隔离开关,甚至不安装高压负荷开关或高压隔离开关直接 接入车间变压器室的高压母线的。

我最近换了工作,新公司新建的厂区内 从 10KV配电室 至5个 车间变压器室/低压配电室 采用放射式供电,距离分别为 100米(1250KVA),200米(800KVA),260米(800KVA),280米(1000KVA),460米(800KVA)。 现供电局提出,因为继电保护要求,需要在车间变压器室旁增加一个高压柜安装断路器做就地保护,请问供电局的要求合理吗?

据我所知,很多大型企业,在采用放射式供电方式时,都只在车间变压器室安装高压负荷开关或高压隔离开关,甚至不安装高压负荷开关或高压隔离开关直接 接入车间变压器室的高压母线的。
我以前就是这么设计的,这些也都可以从标准图集03D201-4 找到的。
无奈现在新公司所在地是小地方,供电局说的和做的就是标准,请问我该怎样做才好呢?
免费打赏
fanchunjie0224
2006年09月29日 10:13:54
2楼
供电局和你都有道理,侧重点不一样,要勾通。要找出补偿继电保护线路长的措施。必要是出钱咨询供电局
回复
ap76
2006年09月29日 10:37:55
3楼


谢谢 楼上!
呵呵 他们肯讲道理的话,就好了!
补偿继电保护线路长的措施我想有以下几条吧:
1、控制电缆截面加大
2、变压器的瓦斯保护起动的中间继电器的启动功率选型时选择 较大启动功率的!保护动作时间稍慢些

回复
ap76
2006年09月29日 10:46:19
4楼
唉!
我看了供电局帮我公司老厂2004年施工的2台1250KVA的变压器直摇头,
变压器与高压柜的距离是20米,但温度和瓦斯保护继电器控制器可是 没有接线啊!

呵呵 我以前是绝对不会这么设计,看到了也绝对不会让施工的这么干的
我想用数码相机把老厂的两台变压器的接线拍下来,下午再去供电局时,让他们看看他们自己2年前的杰作!
可担心这样做,后果难料。。。。。。
回复
night_killer
2006年10月01日 11:13:34
5楼
供电局。。。
用彪哥的话讲:悲哀啊!悲哀!!
回复

相关推荐