用FFU做的千级净化间噪音很大是什么原因?
surisheng
surisheng Lv.2
2006年09月29日 09:10:38
只看楼主

我有个朋友做一了个千级净化间,间布FFU,但运行时噪音很大,人在里面感觉很烦燥,请问除了FFU质量问题还有什么因素造成噪音很大.大家用FFU做的车间噪音有多大?

我有个朋友做一了个千级净化间,间布FFU,但运行时噪音很大,人在里面感觉很烦燥,请问除了FFU质量问题还有什么因素造成噪音很大.大家用FFU做的车间噪音有多大?
免费打赏
shenhuaping2005
2006年10月09日 16:25:59
12楼
1、有可能FFU质量太差
2、还有设计上的问题,风速,回风口的风速,要计算的偏小,0.8M/S
回复
ffu298298
2006年11月06日 17:04:27
13楼
马达问题,功率问题详情来电咨询!0512-57397510 13912680436 刘先生联系
回复
vincent_nk
2006年11月06日 17:29:40
14楼

FFU也可以变频?
回复
zhuta521
2006年11月06日 18:20:10
15楼
我们最近做了一个400平方的ICU用的也是FFU,是麦克维尔的牌子,最后检测结果噪音也超标,想了很多办法都没解决,最后只能自己做个风机箱然后再加一个高效箱,效果不错,洁净度也达到了标准.楼主不凡可以试试.
回复
vincent_nk
2006年11月06日 19:38:19
16楼

院方允许ICU用FFU?患者不病死也要被吵死的
回复
fahao2000
2007年12月29日 13:44:26
17楼
楼主,这么多FFU叠加的噪音是否也考虑进去?