10KV缺陷问题
tanbangzi15
Lv.2
2006年09月28日 22:47:04
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
10KV线路,如果相电压AB 10KV BC 6KV CA 6KV ,请教大家是不是说明缺C相
10KV线路,如果相电压AB 10KV BC 6KV CA 6KV ,请教大家是不是说明缺C相
免费打赏
ccc678
2006年09月29日 07:14:02
2楼
很可能是
回复
dgqb45
2006年09月29日 08:08:55
3楼
是滴
回复
梁栋永
2006年09月29日 10:06:04
4楼
C相缺相好像也没有6KV,是不是C相的线路接口存在问题啊,,例如接触电阻过大等原因
回复
bnnt
2006年10月02日 11:38:15
5楼
请先搞懂相电压和线电压的表示方法。你写的是线电压。
回复
yny20000502
2006年10月02日 12:15:40
6楼
C相缺相 查看一下C相的线路接口处是不是存在问题