厂房内多层办公室的喷淋问题
manba_lee
manba_lee Lv.2
2004年02月25日 15:39:12
只看楼主

现有一改造项目,原厂房内有一三层楼的办公区,有吊顶和中央空调风管,原办公室吊顶内无任何喷淋,只配备了室内消火拴。该种布置通过了以前的消防验收如果新的厂房内还是有类似结构部分,请问办公区是否采用喷淋?建筑防火规范内没明确划定

现有一改造项目,原厂房内有一三层楼的办公区,有吊顶和中央空调风管,
原办公室吊顶内无任何喷淋,只配备了室内消火拴。

该种布置通过了以前的消防验收

如果新的厂房内还是有类似结构部分,请问办公区是否采用喷淋?
建筑防火规范内没明确划定
免费打赏
neardespring
2004年02月26日 00:29:00
2楼
以厂房的消防标准定。
回复
manba_lee
2004年02月26日 09:20:00
3楼
有时消防报审时,强调要配置,真的,所以弄的人有点靠不住

建筑设计防火规范2001版,8.7 灭火设备内条文对喷淋范围有些局限

回复

相关推荐