请教 :这个最小配筋率是怎么来的呀?
fiercehawk
fiercehawk Lv.7
2012年03月07日 21:31:25
只看楼主

1 已知条件 梁截面宽度b=450mm,高度h=750mm,受压钢筋合力点至截面近边缘距离a's=47.5mm,受拉钢筋合力点到截面近边缘距离as=47.5mm,计算跨度l0=9000mm,混凝土强度等级C40,纵向受拉钢筋强度设计值fy=360MPa,纵向受压钢筋强度设计值f'y=360MPa,1级抗震,地震组合,设计截面位于框架梁梁中,截面设计弯矩M=796kN·m,截面下部受拉。2 配筋计算

1 已知条件
梁截面宽度b=450mm,高度h=750mm,受压钢筋合力点至截面近边缘距离a's=47.5mm,受拉钢筋合力点到截面近边缘距离as=47.5mm,计算跨度l0=9000mm,混凝土强度等级C40,纵向受拉钢筋强度设计值fy=360MPa,纵向受压钢筋强度设计值f'y=360MPa,1级抗震,地震组合,设计截面位于框架梁梁中,截面设计弯矩M=796kN·m,截面下部受拉。
2 配筋计算
构件截面特性计算
A=337500mm2, Ix=15820312576.0mm4
查混凝土规范表4.1.4可知
fc=19.1MPa ft=1.71MPa
由混凝土规范6.2.6条可知
α1=1.0 β1=0.8
由混凝土规范公式(6.2.1-5)可知混凝土极限压应变
εcu=0.0033
由混凝土规范表4.2.5可得钢筋弹性模量
Es=200000MPa
相对界限受压区高度
ξb=0.518
截面有效高度
h0=h-a's=750-47.5=702.5mm
查混凝土规范表11.1.6可知受弯构件正截面承载力抗震调整系数
γRE=0.75
受拉钢筋最小配筋率
ρsmin=0.0031
受拉钢筋最小配筋面积
Asmin=ρsminbh
=0.0031×450×750
=1042.30mm2
混凝土能承受的最大弯矩
Mcmax=α1fcξbh0b(h0-0.5ξbh0)
=1.0×19.1×0.518×702.5×450×(702.5-0.5×0.518×702.5)
=1628128896N·mm >γREM
由混凝土规范公式(6.2.10-1)可得
αs=γREM/α1/fc/b/h20
=597000000/1.0/19.1/450/702.52
=0.14
截面相对受压区高度
ξ=1-(1-2αs)0.5=1-(1-2×0.14)0.5=0.152
由混凝土规范公式(6.2.10-2)可得受拉钢筋面积
As=(α1fcbξh0)/fy
=(1.0×19.1×450×0.15×702.5)/360
=2555.16mm2
As>Asmin,取受拉钢筋面积
As=2555.16mm2
-----------------------------------------------
我是这么算的 45x1.71/360=0.21375,和计算书里不一样呀?

[ 本帖最后由 fiercehawk 于 2012-3-7 21:34 编辑 ]
免费打赏
天柱
2012年03月08日 06:58:21
2楼
一级抗震等级梁跨中最小配筋率为65x1.71/360
回复
fiercehawk
2012年03月09日 09:48:48
3楼
谢谢 高规6.3.2-2
回复
zhydayi2008
2012年03月09日 11:42:17
4楼
1级抗震是65啊
回复
lh1179708284
2012年03月11日 20:19:34
5楼
不错的东西 值得学习
回复
ljty_2006
2012年03月12日 00:31:01
6楼
学习了。。
回复
118006314
2012年03月12日 09:05:05
7楼
进来学习学习
回复
zp4655958
2012年03月12日 10:16:57
8楼
学习了 好东西啊
回复
shurick
2012年03月12日 15:26:42
9楼
不错的东西 值得学习
回复
wxdnsd
2012年03月12日 18:54:54
10楼
有问题大家各抒己见,我们外行也受教了,希望老师们多多指点
回复
kben
2012年03月12日 21:47:06
11楼
楼主很细心哦。