关于涵洞设计
www2374587558
2012年03月07日 20:45:51
只看楼主

在涵洞施工中,发现设计院设计的涵洞纵坡太大达到百分之十,而且没设跌水,这样的话对出水口冲刷太大,容易造成截水墙冲倒,这样的设计合理吗?请问如何处理?

在涵洞施工中,发现设计院设计的涵洞纵坡太大达到百分之十,而且没设跌水,这样的话对出水口冲刷太大,容易造成截水墙冲倒,这样的设计合理吗?请问如何处理?
成工工
2012年03月22日 11:02:35
12楼
不知道这个设计是怎么过审查的?
哪有这样设计的。
回复
lkwai123
2012年03月27日 11:39:09
13楼
好像一般涵洞坡度不大于3%。大于3%就搞阶梯聊
回复
那年青春
2012年03月27日 13:02:38
14楼
基础下面设置防滑坎的话涵洞坡度是可以加大的,不用分台阶
回复
hubhust
2012年04月12日 09:39:48
15楼
应该设跌水的
回复
gaoyifan0910
2012年04月13日 21:21:39
16楼
这个坡度应该有问题,5%左右应该是比较合理的。
回复